55问答网
所有问题
一个框架柱4米高 箍筋为Φ10 间距为100/200请问要多少箍筋
一个框架柱4米高 箍筋为Φ10 间距为100/200请问要多少个箍筋
举报该问题
推荐答案 2013-11-10
101图籍中规定,
箍筋加密区
为Hn/6,500mm的较大者,因为你的这个柱4M,所以加密区4/6=2/3m,(2/3)/0.1=20/3=7,(8/3)/0.2 -1=37/3=13,所以总的根数7*2+13=27个
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/III44GcII4cRQcGe8GG.html
其他回答
第1个回答 2013-11-10
加密区的长度为柱截面长度的1.5倍.比如柱子是500*600那么加密区为0.6*1.5=0.9米四米的柱子为0.9/0.1+0.9*0.1+(4-0.9-0.9)/0.2=29个两端都有梁,所以一端去掉一个:29-2=27个 我这个方法是通俗方法,1.5倍的柱截面长度
第2个回答 2019-04-20
规定柱顶加密区是全长柱的1/6,(最底层)柱底加密区是全长柱的1/3. 加密区间距100 非加密区间距200,柱高4m
所以,柱顶加密区:4/6÷0.1≈7根
柱底加密区:4/3÷0.1≈13根
柱中非加密区:4-4/6-4/3=2米 2÷0.2=10根
因为柱顶第一根与柱底第一根的箍筋需要扣除,所以总根数是7+13+10-2=28根
这是最底层柱子箍筋加密区的要求。由于28根箍筋没跟都有1公分的直径,按精确来算还要再减去一根的距离,所以严格来讲应该是27根。
相似回答
大家正在搜
相关问题
非抗震框架梁和柱的箍筋在集中标注中为Φ8@100/200,请...
柱节点箍筋[Φ12@100/200]是什么意思
柱子箍筋 Φ10(Φ8)@100/200是什么意思
柱箍筋c8-10@100/200是什么意思,软件怎么设置
箍筋 Φ8-100/200是什么意思?
下图框架柱的箍筋类型号为1(4*4),箍筋为φ8@100/2...
1、柱子纵向钢筋集中标注: KZ2 650×600 表示为:...
梁箍筋的表示Φ8@200/100是对的吗?A10-100/2...