台达变频器VFD-EL怎么调快?
下面就通过变频器的一种调整方式来进行说明,希望有帮助。
台达VFD-EL变频器通讯设置?
1、将参数码02.00中的值设定为3,将频率指令来源设定为RS485输入;
2、将参数码02.01中的值设定为3/4,将运转指令来源设定为RS485输入(3:面板STOP键有效;4:面板STOP无效);
3、将参数码09.00中的值设定为1~254中的值,对应PLC中的通讯地址;
4、将参数码09.01中的值设定为0~3的值,对应PLC通讯传送速度(0:4800bps;1:9600bps;2:19200bps;3:38400bps)
5、将参数码09.04中的值设定为0~11的值,对应PLC通讯数据格式(0:7,N,2 for ASCII;1:7,E,1 for ASCII;2:7,O,1 for ASCII;3:8,N,2 for RTU;4:8,E,1 for RTU;5 :8,O,1 for RTU;6:8,N,1 for RTU;7:8,E,2 for RTU;8:8,O,2 for RTU;9:7,N,1 for ASCII;10:7,E,2 for ASCII;11 :7,O,2 for ASCII)
通讯参数地址定义
例如:如需写入启动正转命令,需在H2000寄存器中的“0号1号”字节写入“10”,在“4号5号”字节写入“01”。
如需读取当前频率,则将H2103寄存器中的值读到PLC中即可。
通过以上的总结希望有帮助,那么对于变频器的调试方式是否有了新的认识,如果还有其他问题,可以继续提问,很乐意解答~~