回风温度和送风温度设置

如题所述

1. 当机房环境温度需保持在40℃以下时,通过回风温度控制,空调的回风温度可以设定为38℃。
2. 若是通过送风温度控制,则应将送风温度设置在22℃,以确保空调的回风温度不会超过36℃。
3. 回风温度指数超过100%时,表明有气流再循环现象发生;低于100%则表示存在气流短路现象。
4. 理想情况下,数据中心的回风温度指数(RTI)应保持在100%,以实现最优的空气处理系统效率。
5. 尽管理论上的RTI值为100%,但在实际操作中,由于气流短路和再循环现象的存在,难以完全达到这一理想状态。
6. 为提升数据中心空气处理效率,应尽量减少这些现象的发生。
7. 在房间级别的空气供应中,若送风通道未密封,可能导致冷空气直接与回风混合,使回风温度上升。
8. 使用回风温度控制时,由于空气混合,机房出风温度通常高于采用精密空调控制的回风温度。
9. 为保证机房温度不超过规定上限,应适当设置精密空调的回风温度控制点,并考虑安全裕度。
10. 安全范围的具体预留量应根据实际混合风情况来确定。
11. 当采用送风温度控制时,由于送风温度是直接控制对象,混合风的影响不会直接体现在负荷控制上。
12. 因此,只需根据机房设备实际情况设定合适的送风温度控制点,这样通常能实现更节能的效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答