55问答网
所有问题
关于给水排水管道功能性试验的说法,正确的是( )。
A.给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验
B.压力管道水压试验采用内渗法测定
C.无压管道的闭水试验要全管段进行闭水试验
D.管道内径大于700mm时,可抽取1/3井段试验
举报该问题
推荐答案 2023-03-31
【答案】:D
P139-142
选项A错误,给水排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。
选项B错误,压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
选项C错误,无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。
选项D正确,当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IIF4GcRFcQ84eRQ4cQG.html
相似回答
关于给水排水管道功能性试验的说法,正确的是(
)
答:
【答案】:D 给水管道功能性实验是水压试验
;选项B 无压管道的严密性试验条件均需的情况下,可以采用内渗法;选项C 一次不超过5 个井段
关于给水排水管道功能性试验的说法,正确的是(
)。
答:
选项A错误,给水排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验
。选项B错误,压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。选项C错误,无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。选项D正确,当管道内径大...
关于管道功能性试验的说法,正确的是()
。
答:
(1
)给水排水管道功能性试验
分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。 (2)无压管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。(3)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。(4)管道内注水应从下游缓慢注入,注入...
管道
做
功能性试验,
下列
说法正确的是(
)
。
答:
【答案】:C
2021新教材P139页 知识点:城市管道工程中管道功能性试验。给排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。属于压力管道的是水压试验,没有严密性试验,故A错误。属于无压管道的是严密性试验。故B错误。管道内注水应从下游缓慢注入,故C对。下雨时不得进行闭气试验,...
关于
无压
管道功能性试验的说法,正确的是()
。
答:
本题的考点为无压管道的严密
性试验
基本规定。《
给水排水管道
工程施工及验收规范》GB50268-2008规定:污水、雨水污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行;管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水...
大家正在搜
室内给水管道与排水管道平行埋设
给水排水管道
给水排水管道施工要求
给水排水管道支墩规范
给水排水管道系统资源
给水排水管道工程设计规范
给水排水管道结构设计规范
给水排水管道系统课程设计
给水排水管道系统