什么叫配筋砌体

如题所述

第1个回答  2022-10-05
问题一:什么叫做配筋砌体工程 配筋是指建筑中房屋等的钢筋配制情况,一般用图形表示。根据配筋图确定建筑中钢筋使用的位置、形状以及钢筋的型号等。
配有钢筋的砌体就是配筋砌体。分为三种情况:
一种是网状配筋砖砌体,砌几皮砖,水平放置一层钢筋网。
第二是组合砖砌体,也就是亥砖砌体外围的某些部位,浇筑钢筋混凝土或钢筋砂浆。
第三是砌块配筋,这种情况,水平和竖向都有。
砌体工程是指普通黏土砖,承重黏土空心砖,蒸压灰砂砖,粉煤灰砖,各种中小型砌块和石材的砌筑。目前我国正进行墙体改革,为节约农田要不用,少用普通黏土砖,进一步推广应用各种空心砌块。砌体工程包括材料运输,脚手架搭设,砌筑和勾缝等。

问题二:配筋砌体和普通的砌体结构有什么区别 配筋砌体因为是在脆性材料构件中合理配置了钢筋,能增强砌体的整体稳定性、且能增加砌体的承载能力及延性。

问题三:什么是配筋砌体 配筋砌体就是在砖、石、块体砌筑的的砌体结构中加入钢筋混凝土(或混凝土砂浆)而形成的砌体。   网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋块砌体剪力墙的统称。

问题四:填充墙砌体、砖砌体与配筋砌体的区别 砌砖体:用砖和砂浆砌筑成的整体材料,是目前使用最广的一种建筑材料。根据砌体中是否配置钢筋,分为无筋砖砌体和配筋砖砌体。是用作承重和围护结构
无筋砖砌体
无筋砖砌体常简称为砖砌体。可采用配筋砖砌体;横向配筋砖砌体用于轴心受压及偏心距较小的受压构件中,强度指标包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和抗剪强度。
配筋砖砌体
在砖砌体中配置钢筋或钢筋混凝土的砌体。密实均匀,提高了砌体的承载能力,扩大砖砌体的应用范围,尤其是各种类型和规格的多孔砖的应用在不断扩大和发展,
填充墙砌体是指房屋建筑采用砖、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙(如框架间墙)的工程施工。只能围护和间隔作用

问题五:什么是配筋砌体剪力墙构件? 由承受竖向和水平作用的配筋砌块砌体剪力墙和混凝土楼、屋盖所组成的房屋建筑结构。其实很简单,就是在原来的砌体房屋的砌体中增加水平钢筋和竖向钢筋,提高房屋的承载能力和抗震能力,从而提高房屋的建筑高度,配筋砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆和专用的小砌块灌孔混凝土。

问题六:普通砖砌体与配筋砖砌体有何区别 砖砌体检验批主要评定砖砌体施工质量,砖的类型也有限制
配筋砌体检验批主要评定砌体的构造加筋与混凝土施工质量
同一分项中两者应相互配合使用.

问题七:简述配筋砖砌体种类及适用范围 1)网状配筋砖砌体,适用于轴心和小偏心受压的构件2)组合砖砌体,当轴向力的偏心距e超过0.6y,按无筋砖砌体设计不满足要求而截面尺寸又受到限制或因抗震需要及对已建成砌体结构房屋进行加固或改造时,可采用砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砖砌体构件。 类似地,建造砖墙承重的房屋必须按照《抗震规范》的要求在砖墙中某些部位设置构造柱和圈梁,或者当仅按砖墙设计承载力不满足要求时,也要设置钢筋混凝土构造柱。
4)水平配筋砌体墙,水平拉结钢筋适用于不同材料之间的拉结。

问题八:构造柱属于配筋砌体不 50分 这不属于配筋砌体,见GB50003-2011《砌体结构设计规范》。框架结构里没有配筋砌体。
这属于框架填充墙,应归属主体结构的二次结构。它是框架结构里的非结构构件的抗震构造措施,见GB50011-2011《建筑抗震设计规范》。

问题九:什么叫砌体结构构件 以砌体为主制作的结构称为砌体结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。砌体结构在我国应用很广泛,这是因为它可以就地取材,具有很好的耐久性及较好的化学稳定性和大气稳定性,有较好的保温隔热性能。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,可节约木材。砌体结构的缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很快。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差,因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。此外,砖砌体所用粘土砖用量很大,占用农田土地过多,因此把实心砖改成空心砖,特别发展高孔洞率、高强度、大块的空心砖以节约材料,以及利用工业废料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心砖块代替红砖等都是今后砌体结构的方向。

问题十:配筋砌体对钢筋的要求 配筋砌体质量分为合格和不合格两个等级。
配筋砌体质量合格应符合以下规定:
1.主控项目应全部符合规定;
2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定,或偏差值在允许偏差范围以内。
配筋砌体主控项目:
1.钢筋的品种,规格和数量应符合设计要求。
检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能试验报告、隐蔽工程记录。
2.构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。
抽检数量:各类构件每一检验批砌体至少应做一组试块。
检验方法:检查混凝土或砂浆试块试验报告。
3.构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。
抽检数量:每检验批抽20%构造柱,且不少于3处。
检验方法:观察检查。
合格标准:钢筋竖向移位不应超过100mm,每一马牙槎沿高度方向尺寸不应超过300mm。钢筋竖向位移和马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处。
4.构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表13-45的规定。
构造柱尺寸偏差 表13-45

抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。
5.对配筋混凝土小型空心砌块砌体,芯柱混凝土应在装配式楼盖处贯通,不得削弱芯柱截面尺寸。
抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。
检验方法:观察检查。
配筋砌体一般项目:
1.设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。
抽检数量:每检验批抽检3个构件,每个构件检查3处。
检验方法:观察检查,辅以钢尺检测。
2.设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。
抽检数量:每检验批抽检10%的钢筋。
检验方法:观察检查。
合格标准:防腐涂料无漏刷(喷浸),无起皮脱落现象。
3.网状配筋砌体中,钢筋网及放置间距应符合设计要求。
抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。
检验方法:钢筋规格检查钢筋网成品,钢筋网放置间距局部剔缝观察,或用探针刺入灰缝内检查,或用钢筋位置测定仪测定。
合格标准:钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不得多于1处。
4.组合砖砌体构件,竖向受力钢筋保护层应符合设计要求,距砖砌体表面距离不应小于5mm;拉结筋两端应设弯钩,拉结筋及箍筋的位置应正确。
抽检数量:每检验批抽检10%,且不应少于5处。
检验方法:支模前观察与尺量检查。
合格标准:钢筋保护层符合设计要求;拉结筋位置及弯钩设置80%及以上符合要求,箍筋间距超过规定者,每件不得多于2处,且每处不得超过一皮砖。
5.配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于300mm。
抽检数量:每检验批每类构件抽20%(墙、柱、连梁),且不应少于3件。
检验方法:尺量检查。 希望对你能起到帮助!