壁挂炉板换在哪

如题所述

我们经常看到给冷凝壁挂炉外部加板换间接供暖的方案,表面上是为了避免冷凝炉出问题,也的确是事实;但骨子里这个方案会让冷凝炉不在“冷凝”,效率和常规炉几乎无异,冷凝被阉割。

壁挂炉通过板换间接供暖示意图
之所以叫冷凝炉,就是因为壁挂炉通过“冷凝”技术回收烟气热量(“冷凝”就是水蒸气遇冷变成水),但“冷凝”的发生需要必要的温度条件,温度越低“冷凝”速度越快,效果越好,高于这个温度“冷凝”几乎不会发生。

发生冷凝的“这个温度”术语叫露点温度。如果燃气完全燃烧的情况下,冷凝炉的露点温度一般从57.9摄氏度开始,也就是在这个温度下才开始发生“冷凝”。露点温度的高与低又和烟气中的过剩空气量有关系,过剩空气越多,露点温度就越低,也就需要壁挂炉要有更低的回水。实际冷凝炉调试时,过剩空气系数基本调整到在1.2-1.3之间,也就是约53-55度范围左右冷凝才开始。

板换全称板式换热器,一般材质是铜或不锈钢,它的作用首先是把加热设备(壁挂炉炉)和系统(如地暖)的水路隔开,互补干涉,另一个就是将壁挂炉的热量传递给地暖或暖气片等末端,所以它是间接供热。好处是地暖或暖气片如果内部脏了不会“污染”给锅炉,但由于是间接换热,过程会有热量损失;再有如果用室内温控器调整温度,由于不是直接供热,炉子和室内温度存在延迟或时间差。

如下图,红色是热水进出水,蓝色是冷水进出水,这两者并不接触。由于板换本身是金属材质,热水的热量会传递给冷水,进行热交换。

板换工作原理图
加了板换后,就必然要提高冷凝炉的出水温度,也就等于提高了回水温度,回水温度一但提高到露点温度以上,“冷凝”将不在发生。

那实际是不是这样呢?

拿低温采暖方式地暖举例,板换按两侧温差5℃选型,地暖供回水温差也按5度计算,地暖一般需要的供水温度是45-55℃,炉子回水就要达到45-55℃,45℃的时候有冷凝,但55℃时冷凝几乎没发生,也就是说,在采暖季多数时间里冷凝炉和一台普通炉效率差不多。

如果拿暖气片相对高温供水来说,那就更明显了。暖气片一般供水温度是55-65℃(按新型高效率暖气片来说),炉子回水就要达到55℃以上了,冷凝几乎没发生。

反过来说,如果不加板换,冷凝炉直接供地暖的话,回水温度就会降低5℃,在40-50℃范围内,几乎处在露点温度之中,始终产生“冷凝”。供暖气片同样也可以实现“冷凝”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-14
澳莱斯壁挂炉板换在哪个地方您好亲,燃气壁挂炉水泵故障可能会引起壁挂炉超温、干烧等情况,燃气壁挂炉水泵拆卸需要取下内外侧板、断开水路连接、取下水泵连接处的不锈钢铁片、切断水泵连线,即可完成水泵拆卸。    燃气壁挂炉燃气比例阀故障可能会引起壁挂炉火焰无法调节、无法点火等问题,燃气壁挂炉燃气比例阀拆卸需要切断气源、切断燃气比例阀线路连接、断开燃气比例阀管路连接、卸开底部固定螺丝即可完成燃气比例阀拆卸。    燃气壁挂炉火排故障可能会引起壁挂炉无法点火、点火不全等情况,燃气壁挂炉火排拆卸需要去掉保护面板螺丝、取下防护面板、松开火排底部固定螺丝、取下火排(可露出出气孔,注意清洁出气孔,防止出气孔堵塞),火排上装有可拆卸式点火针、火焰探测针。希望可以帮到您哦。