总有功功率与变压器的关系

如题所述

变压器的功率(有功功率)与容量(视在功率)之间的关系是:
功率(P)=容量(S)x cosΦ(功率因素)= 容量(S)x 0.8 (一般变压器额定功率因素都定为0.8);
P=√3 x U x I x cosΦ
所以, 功率=√3×功率因数(0.8)×变压器容量---是不对的,里面没有 √3 .
额定电流(I)= 变压器容量/(√3×电压) 是对的,I = S /(√3 x U );
所以,当容量是100KVA时,功率P=100 x 0.8 =80KW,而不是138KW;
额定电流=100/ (√3 x 0.4)=144A ; 如以功率近似计算,则 80KW应为160A,也差不太多,因为,每千瓦2安是指交流电动机来说的,不是对变压器。