灭弧电压:
指保证避雷器能够在工频续流第一次过零值时灭弧的条件下,允许加在避雷器上的最高工频电压。灭弧电压应大于避雷器工作母线上可能出现的最高工频电压,否则避雷器可能因不能灭弧而爆炸。

工作母线上可能出现的最高工频电压,与系统的运行方式有关。根据实际运行经验,并从安全的角度考虑,系统中可能出现已经存在单相接地故障而非故障相避雷器又动作的情况。因此,单相接地故障时非故障相电压升高,就成为可能出现的最高工频电压。

计算表明,发生单相接地故障时非故障相的电压,在中性点直接接地系统中可达线电压的80%;在中性点不接地(包括经消弧线圈接地)的系统中分别可达到线电压的100%~110%。所以选避雷器时,对35KV及以下的中性点不接地系统,灭弧电压取为系统最大工作线电压的100%~110%;对110KV及以上的中性点直接接地系统,灭弧电压取为系统最大工作线电压的80%。

我是抄课本的,大家一起学习

参考资料:《高电压技术》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考