三相四线空气开关跳闸原因

如题所述

漏电断路器跳闸一般有四种情况:一是输出线有漏电现象,二是工作电流超出断路器的额定电流,三是三相电压不对称,引起其中一相偏高很多,四是开关的输入输出接线端子接触电阻大。从你上面说的情况来看,你所说的用电器负荷也就十几kw,就算全部是单相负荷,工作电流也不会超过100a,而你说其中一个电流表指针指向最大500a(搞不清在你去合闸前,也就是说漏电开关在跳闸时,为啥电流表还有那么大指示),从这看,要么是过流引起跳闸,这就要看开关下的负荷变化情况与跳闸情况是否相符,还有一种情况,输出线如果有明线,是否有树枝引起漏电等,还有就是是否有两相大负荷负载引起跳闸,最后就是接线端子问题了。这几种故障特点,结合实际情况分析一下,应能找到故障原因。祝你好运!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考