55问答网
所有问题
手提式干粉灭火器,贴标到期了,但指针仍指在绿区,这时需要重新罐装吗
有的黑心的商家会告诉你这是重新罐装的,会不会不罐装,直接换个贴标交差?
举报该问题
推荐答案 2019-03-08
是需要重新罐装的,因为各个省区的
消防队
都有相关要求。
例如:辽宁,要求
干粉灭火器
2年维修灌装一次。
建议如果怕碰到黑心商家,建议做消防演练,正好可以用灭火器灭一次火,这样里面的粉剂用掉了,就不怕只给你换个标签交差了。还可以锻炼一下灭火器的使用,但是要做消防演练记得要到消防队报备哦,避免有人在你演练的时候,以为着火了打119报警。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGeIFeRR4G8RQL44QRL.html
相似回答
我公司现有一批
干粉灭火器,
已经使用七年。灭火器
指针绿区,
这样是否还能...
答:
没有那么复杂!根据GB50444 P40规定,新购买的
干粉灭火器
5年内有限,到5年后要进行第一次充装,以后每2年再充装一次(即第7年充第二次,第9年充第三次),然后就报销了!(因为钢瓶的使用期只有10年)!记得给我加分哦!呵呵!
干粉灭火器
几年充装一次
答:
消防法规没有明确规定,但是相关的技术标准中有明确规定。以常见的手提式干粉灭火器为例,
出厂5年内如未使用过压力指针在绿区,不用充装
;出厂满5年或一旦使用过、或压力表指针在红区或接近红区必须立即送专门的维修单位充装,一旦充装后每2年再充装一次;出厂后满10年该灭火器作报废处理。
干粉灭火器
应该几年换粉加压?
答:
干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,
必须重新重装
,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质...
灭火器
压力
指针
处于绿色边缘是否合格。
答:
绿区区域为可以正常使用,红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。
灭火器
压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段(较窄)是绿色
区,指针指在
该区,...
干粉灭火器
的有效期是多久?
答:
但一般来说干粉灭火剂的更换期为 1 到 2 年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都
需要重新
充装
干粉灭火剂,
这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。2、即使灭火器压力表
指针在绿区,
如果长时间放置干粉...
大家正在搜
手提式干粉灭火器的有效期
手提式干粉灭火器有效期怎么看
手提式干粉灭火器
手提式干粉灭火器讲解
手提式干粉灭火器规格
手提式干粉灭火器使用步骤
手提式干粉灭火器价钱
干粉灭火器主要适用于
手提式灭火器
相关问题
手提式干粉灭火器的有效期的多久,怎么能够判断有没有过期?
如何判断灭火器过期
干粉灭火器压力表指针在黄色区域代表
干粉灭火器指针在绿区需要每年更换吗?需要年检吗?
灭火器压力表当指针指在绿色区域表示什么?
手提式干粉灭火器压力表是怎么看的
干粉灭火器有效期几年?
怎么看灭火器过期