施耐德变频器报预充电回路故障

如题所述

这很可能是硬件发生故障了,可以按照如下方向去排查:

1、充电电阻损坏,必定因为大电流,继电器没有吸合,工作电流都通过充电电阻,充电电阻必坏无疑。

2、母线电压检测电阻阻值变化,造成MCU检测电压异常,继电器不吸合。

3、继电器驱动电路损坏,三极管击穿。

4、根据万用表测试上述元件,基本可以快速排除。

5、如果充电电阻烧断,手里又没有正好的电阻,客户又着急,可以用四分之一直插电阻代替,用多个电阻并联,达到阻止和功率,也可以正常使用。

如果不是很了解变频器,建议联系变频器厂家或专业维修变频器的人士进行检测,然后确认。

变频器

一、变频器预充电电路

变频器预充电电路是抑制启动电流对电容的冲击,因为在上电一瞬间,电容相当于短路,为防止上电瞬间电容充电电流过大,需在直流母线上接一只充电电阻给电容预先充电,如果不增加预充电路,会对电容造成冲击,减少寿命,对整流桥和压敏电阻也存在冲击,有预充电路整流桥电流可以减小电流,减少成本。

二、变频器预充电电路组成

功率电阻几十欧姆到几百欧姆,继电器,继电器驱动电路,母线电压检测电路,MCU控制电路。

三、变频器预充电电路工作原理

上电开始,整流桥对三相交流电整流通过RS电阻对电容充电,当母线电压达到百分之八十左右,MCU控制继电器吸合,主电路启动完成。

四、变频器预充电引起故障

根据以往经验充电电阻RS损坏烧断,是因为继电器没有吸合。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答