卤代烷灭火系统的主要组件有哪些?

如题所述

(1)储存容器 容器有钢瓶和球形容器两种构造形式。

1)钢瓶。通常储瓶内外均经防锈处理。在使用条件下,钢瓶上部装设容器阀,内部安装虹吸管。虹吸管的内径一般与阀通径相同,为减少阻力损失,虹吸管的下端应有30°斜口,且棱边也倒圆角。为避免沉积的污物进入管道,常使管端距瓶底约5~8mm。基本储瓶组件如图6-2所示。

2)球形容器。这种容器的耐压程度和尺寸形状不同,也有多种规格。悬挂式卤代烷灭火装置用椭球形容器如图6-3所示。其容积有20L和40L的两种,是采用16MnR标准封头对焊而成。可充装1211或1300灭火剂,并用干燥氮气加压到2.5MPa(20℃)。

图6-2 灭火剂储瓶组件

图6-3 椭球形容器

储存容器使用要求如下:

1)钢瓶安装位置应可靠固定。

2)每使用8~10年应进行一次水压试验,其永久膨胀率不得大于10%。试验后,应打上水压试验钢印。

3)灭火剂充装率不宜过大。一般1211灭火剂不大于1.20kg/L,1301灭火剂不大于1.12kg/L。

(2)容器阀 卤代烷灭火系统的容器阀是指灭火剂储存容器上的阀门。容器阀用来封存并控制释放容器内的灭火剂。容器阀上一般都设有压力表和泄压用的膜片或易熔金属,此外还附设有灌装灭火剂或启动气体用的止回阀。

容器阀的启动方式有电动式、气动式、手动式和电引爆式等,较多的是采用气动式和手动式。电动式一般是利用电磁铁通电时产生的吸力或推力将阀门打开。气动式是利用压缩气体推动气缸中的活塞将阀门打开;压缩气体可利用储存容器中灭火剂的储存压力,也可采用外来的气源。手动式是通过按钮、手柄、杠杆等机构由人工将阀门打开。电引爆式则采用引爆雷管产生的爆炸力将阀门打开。一个阀门有时只设计一种启动方式,有时则设计有多种启动方式。

(3)瓶头阀 卤代烷灭火系统的瓶头阀是指启动专用小钢瓶上的阀门。瓶头阀用来封存并控制释放小钢瓶内的启动气体。和容器阀一样,瓶头阀上也设有压力表和泄压用的膜片或易熔金属,此外还附设有灌装灭火剂或启动气体用的止回阀。

(4)选择阀 选择阀按启动方式可以分为电动式、气动式两类。电动式一般是利用电磁铁通电时产生的吸力或推力打开阀门的,气动式则是利用压缩气体推动缸中的活塞打开阀门的,压缩气体可以利用储存容器中灭火剂的压力,也可采用其他的气源。无论是电动式或气动式的选择阀,均设有手动操作机构,有便于在自动启动失灵时,仍能将阀门打开,保证系统将灭火剂输送到需要灭火的防护区。

用一套灭火剂的储存装置保护多个防护区的组合分配系统时,应设置和每个防护区相对应的选择阀,以便在系统启动时,能够将灭火剂输送到需要灭火的那个防护区去。选择阀的功能相当于一个常闭的二位二通阀,平时处于关闭状态,系统启动时,与需要施放灭火剂的那个防护区相对应选择阀则被打开。

由于输送灭火剂的管径尺寸不同,选择阀也有不同尺寸的公称直径。系统设计时,选择阀的公称直径应与所对应的防护区主管道的公称直径相等。选择阀上还应设有标明防护区的金属牌。

(5)喷嘴 喷嘴的结构形式较多,用于卤代烷1301的一般有孔口型、管口型、裂缝型。

(6)管材及管附件 由于卤代烷灭火系统管网输送灭火剂所需压力,来自高压或低压卤代烷储存器,因此不能使用普压水煤气管材和管件,应选用能承受环境湿度50℃时。最大充装密度和储存压力的管材,如加焊镀锌焊接钢管、无缝钢管。对应用于启动贮存器上容器阀的气体压力管道或敷设于有腐蚀性气体、蒸汽、粉尘的场所应采用铜管或不锈钢管。