求教!为什么伺服驱动器拔掉动力线后,工作台才能用手推动?

伺服驱动器品牌是松下A5的 ,电机动力线的u、v、w 三相, 如果其中的两相u、w两根线碰到一起,工作台也不能推动,只有三相全部单独分开时才能用手推动工作台。求教各位师傅!

有刹车吧?如果有刹车,断电后刹车锁死,电机是不能转动的,这种结构是为了防止断电后,工作台由于外力移动设计的。如果没有刹车,把伺服电机脱开,看看工作台是否能推动,如果不能,那就是工作台太重了。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-18
....伺服驱动器就是这样的么。。。。他有一个位置环控制着位移,不给脉冲或者移动信号他是不能让编码器出现太多变化的,一旦出现变化,立马往反方向运动,所以你推不动。追问

断电之后我推动工作台丝杆带动联轴器和电机转动,如果我们把它看成一个直流电机的话。他他在推动工作台的同时也带动电机转子的转动 产生了一个磁场切割,我昨天测试过 在推动的同时我能检测出它的电压。电压的大小与推动的速度成正比(0v--26v)。后来我把两根线短接起来后,让它形成一个回路 ------工作台推不动也没有电压。

相似回答