S7-200的CPU224XP​,做Modbus RTU与其他PLC通讯,加与WINCC组态。

S7-200的CPU224XP要用Modbus RTU协议与其他PLC通讯,又要在工控机上显示CPU224XP的数据应该怎么做呢?用的是WINCC V7.0 SP3组态。

安装200的modbus库,然后调用库里面的初始化和master或slave块,填上基本参数就可以使用200的自由口进行通信了。
wincc通信需要借助200的OPC通信工具PC access,在PC access中组态好变量后就可以在WINCC中用OPC协议读写了。追问

我也是这样想的,就是不知道我PLC上的两个485接口可以同时使用吗?还有就是如果上位机与PLC距离远的话,该怎么做呢。

追答

距离远的话加EM277 用DP连上位机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-16
如果上位机和PLC距离远采用EM277和上位机通讯,CPU的一个口编程为MODBUS主站和第三方通讯然后数据在PLC内部处理后通过EM277 和上位机进行通讯。如果PLC和上位机在一个地方采用以太网和PPI电缆和上位机进行通讯即可