闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当在同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试样,3个做弯曲试验。电弧焊(常用帮条焊和搭接焊):以300个同接头型式、同钢筋级别的接作为一批,应从成品中每批随机切取3个接头进行拉伸试验。电渣压力焊:(同电弧焊)焊接钢筋试样取样长度见下表:项次 焊接方式 试验尺寸ls L≥1 闪光对焊 8d 1s+2lj2 双面帮条焊 8d+lh 1s+2lj3 单面帮条焊 5d+ lh 1s+2lj4 单面搭接焊 8d+lh 1s+2lj5 双面搭接焊 5d+lh 1s+2lj6 电渣压力焊 8d 1s+2lj注:ls—受试长度lh—焊缝长度lj—夹持长度(100-120mm)