新风系统该如何选择管径、计算风速与全压?

1、新风主管径和支管径该如何选择?
2、新风风速怎么计算?
3、风速与风量有什么关系?
4、有了新风量怎么计算全压力
需要详细举例说明,以及计算公式

1、计算风量(m3/h),以高级宾馆满时为200人为例子;查表每人每小时需要新风量30m3

Q=Nh=200×30=6000

2、查表确定风速(m/s):V=5

3、计算管道直径(m):

D=√{Q4/(Vπ3600)}=√{6000×4/(5×3.14×3600)}=0.65

4、计算管道摩擦阻力(Pa)设管道长为50m:

H=RL={((0.0125+0.0011/D)/D)(V^2γ/2)}L

={(0.0125+0.0011/0.65)/0.65)(5^2×1.2/2)}50=16.37

5、计算局部阻力(Pa),设系统中共有弯头6件

Hj=ζ(V^2γ/2)n=0.3×(5^2×1.2/2)×6=27

6、总阻力(Pa):Hz=H+Hj=16.37+27=43.37

7、风机压力(Pa) Hf≥1.1Hz

扩展资料:

通风空调与一般空调的区别:

1、空气过滤的要求不同, 一般空调系统采用一二级过滤,而通风空调必须设置三级及三级以上过滤器;

2、室内压力的控制,一般空调系统对室内压力无明显要求,而净化空调系统则对保持洁净室的压差具有明确规定;

3、气流组织方面,一般空调系统为达到以较小的通风量尽可能的提高室内温度湿度场的均匀性之目的,而通风空调系统则为保证所要求的清洁度,必须尽量限制和减少尘粒的扩散飞扬,使尘粒迅速排出室外;

4、换气次数方面 ,通风空调系统的换气次数最少也必须达到10次/h,甚至达到数百次;

参考资料来源:百度百科-通风空调

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-10

1、计算风量(m3/h),以高级宾馆为例,客满时为200人;查表每人每小时需要新风量30m3

Q=Nh

=200×30

=6000

2、查表确定风速(m/s):

V=5

3、计算管道直径(m):

D=√{Q4/(Vπ3600)}

=√{6000×4/(5×3.14×3600)}

=0.65

3、计算管道摩擦阻力(Pa)设管道长为50m:

H=RL

={((0.0125+0.0011/D)/D) (V^2γ/2)}L

={(0.0125+0.0011/0.65) /0.65) (5^2×1.2/2)}50

=16.37

4、计算局部阻力(Pa),设系统中共有弯头6件

Hj=ζ(V^2γ/2)n

=0.3×(5^2×1.2/2) ×6

=27

5、总阻力(Pa):

Hz=H+Hj

=16.37+27

=43.37

6、风机压力(Pa)

Hf≥1.1Hz

 

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-09

    先选风速,主管道一般5-8米/秒,支管一般3米/秒左右

    风量=风速*截面积,不要忘记单位换算,里面有个3.6系数

    知道风量,风速就可以算管径拉啊,矩形管道最好长边/短边<=4

    压力要看你后面设备,选择主要看静压,把设备,管道阻力和吹风距离风阻加起来就是啦。

第3个回答  推荐于2017-10-07
1、确定管道内的风速(m/s);
2、根据风速计算管道的直径或管道的截面积;
3、根据管道的长度、直径或管道的截面积计算管道的沿程摩擦阻力(Pa);
4、根据管道中的弯头和各种配件的几何尺寸,计算出局部阻力(Pa);
5、根据管道内的风速计算出所需风量(m3/h);
6、选择风机:
a、风机风量≥计算风量×1.1
b、风机压力≥(沿程摩擦阻力+局部阻力)×1.1