请问一下10kV 630kva变压器空载情况下合高压侧跌落式熔断器时,合两相后断第三相是什么原因?万分感谢

工地配电房在接好变压器到动力控制柜的低压进线后,所有开关均处于拉开状态,然后去合变压器高压侧跌落式熔断器时,先和边相,合两相后第三相合不上去,熔丝直接熔断, 暂时用铜丝处理后,继续合,同样又断一相,熔断器是200A的,请问有哪些原因会导致这种情况发生?

建议先查以下几个方面:
1、变压器送电前是否做过交接试验?
2、配电柜及线路安装好后有没有做过试验?
3、送电前变压器、线路、配电柜检查了没有?
4、高压熔丝的电流与配压器额定电流相比,是否偏小?追问

工地使用,也不是供电公司,所以都没有做试验,高压侧额定电流为36A左右,熔断器200A,应该够

追答

高压额定电流36安左右,变压器应为630KVA,高压熔断器应在40-63A之间选用。200A熔丝都熔断,肯定系统有短路故障。
自用设备,即使不能进行正规试验,至少应进行外观检查,用摇表测绝缘电阻。