工地配电房在接好变压器到动力控制柜的低压进线后,所有开关均处于拉开状态,然后去合变压器高压侧跌落式熔断器时,先和边相,合两相后第三相合不上去,熔丝直接熔断, 暂时用铜丝处理后,继续合,同样又断一相,熔断器是200A的,请问有哪些原因会导致这种情况发生?
å·¥å°ä½¿ç¨ï¼ä¹ä¸æ¯ä¾çµå ¬å¸ï¼æ以é½æ²¡æåè¯éªï¼é«å侧é¢å®çµæµä¸º36Aå·¦å³ï¼çæå¨200Aï¼åºè¯¥å¤
追çé«åé¢å®çµæµ36å®å·¦å³ï¼ååå¨åºä¸º630KVAï¼é«åçæå¨åºå¨40ï¼63Aä¹é´éç¨ã200Açä¸é½çæï¼è¯å®ç³»ç»æçè·¯æ
éã
èªç¨è®¾å¤ï¼å³ä½¿ä¸è½è¿è¡æ£è§è¯éªï¼è³å°åºè¿è¡å¤è§æ£æ¥ï¼ç¨æ表æµç»ç¼çµé»ã