如题所述
10千瓦220V北方牌电磁采暖炉,电流45安用6平方以上铜线
如果是380V的北方牌电磁采暖炉,电流10安用1.5平方以上的铜线
10千瓦用电器,如果使用三相电源的话,线路电流在26A多一点,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,可以选择2.5平方毫米的铜线。