桥架抗震支架规范要求

如题所述

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,实行以"预防为主"的方针,经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施。
当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。
机电抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。
2015年住房城乡建设部发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》 公告:批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为:GB 50981-2014,自2015年8月1日期实施。
建筑机电抗震系统的组成包括立管管束、钢梁及檩条夹钳、环状管吊、防震斜撑系统、防震钢吊件与支撑等等。

搜狗问问

扩展资料
抗震支架设计要求:
抗震支架钻孔应使用台钻,严禁使用火焰割孔,直角支架在转角处要采用煨弯,煨制要圆滑均匀。
支架要做到无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,本工程支架采用镀锌型钢支架,因此支架制作好安装前要二次镀锌,在安装后有损坏部分即使刷漆防腐抗震支架下料前,先将型钢调直。
小型型钢下料采用砂轮切割机切割,大型型钢可采用火焰切割。割切端面的延边和毛刺,用砂轮磨光机磨光,保证切口端面美观。
立管的承重支架安装要牢固可靠,所采用的形式及组合焊接的质量必须达到要求,必要时应做承重试验,支架与管道的锚接必须可靠牢固。
管道支架位置要准确,做到横平竖直,平整牢固,与管道接触紧密。在支架上固定管道,采用U型管卡。
制作固定管卡时,卡圈必须与管道外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配,拧紧固定螺母后,管道要牢固不动。
垂直抗震支架安装应设置防晃支架和固定承重支架。立管底部一个承重固定支架,同时设置防晃支架;
主管三通与管道弯头处应增设支架固定,固定支架必须安装在设计规定的位置上,不得任意移动。
立管支架现场制作安装时,采用“吊垂线”法,从立管安装位置的顶端,吊线锤,逐层核对,确保该管线在能够施工的有效尺寸范围内;
再确定该管线具体安装位置,标注需要设置支架的地点,测量出该店支架外形尺寸,编号登记,依次制作安装。对采用沟槽连接的大口径水平管,在卡箍连接点,需要增设支架。
抗震支架安装要牢固可靠,生根点采用膨胀螺栓的,所钻孔的直径与膨胀螺栓的外径应匹配,严禁在空心砖墙上使用膨胀螺栓,确保生根点的承重能力。
预埋件上焊接生根时要确保焊接质量,防止虚焊及焊接强度不够。
成排管道尽量使用抗震支架,抗震支架的生根点必须在预埋件上焊接,如没有预埋件必须使用符合要求的膨胀螺栓,以确保支架的承重能力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答