力控数据库里面的C寄存器、VS寄存器和T寄存器分别储存的是什么类型的数据?换做西门子里面用什么来表示?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-17
BOOL 变量就是VS 下面是地址0 无符号8位 位数0,地址就是v0.0;
整数 变量就是VS 下面是地址0 无符号16位,地址就是VW0;
双整数 变量就是VS 下面是地址0 无符号32位,地址就是VD0;
浮点数 变量就是VS 下面是地址0 32位IEEE浮点数,地址就是VD0;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGQRLLe8R4GcF48G8F4.html
其他回答
第1个回答 2014-08-14
我是自由街的工作队本回答被提问者采纳
相似回答
力控的寄存器类型
怎么选?
答:
首先力控在MODBUS下不支持M
寄存器的
读写 但是在PLC里可以用V寄存器传送 同时
力控中
对应V寄存器的就是03功能码 选按位读写 比如 VW100 就是 03 功能码 16位无符号偏置51 VB100.0 就是03 功能码16位无符号偏置51 按 位 偏置1 依次类推 VB100.7 位偏置8 ...
力控中
支持6号命令和支持16号命令
什么
意思
答:
4)支持6号命令:预制单个
寄存器,
即对保持
寄存器的
单寄存器的写操作命令。默认选中,单寄存的写入操作,一般设备支持这个命令。一条命令只能写一个寄存器。简单
的数据类型
可以用这条命令支持,如8位、16位的数据类型可以用此命令写入。5)支持16号命令:预制多个寄存器,即对保持寄存器的多寄存器的写操作命...
在
力控数据
连接I/O
中
为
什么
找不到关于输入
寄存器
I和输出寄存器Q
答:
要知道设备采用的通讯协议,然后选择相应的驱动,一般MODBUS的有,其他的专用通讯协议有选择项不需要区分。
力控
能否直接与PLC某个
寄存器
连接
答:
寄存器
就是PLC内部
存储数据
的单元,楼主的意思是不是跟某个模块通讯,一般PLC有通讯接口的不是CPU就是通行端口,一般的模块没有通讯端口,如果是调用模块
中的数据
只要地址位设置正确就OK
...怎么解决?一般出现采集
数据
失败
是什么
原因?
答:
采集数据失败是因为设备没有根力控建立连接,解决办法首先用设备自带的软件查一下看通不通,有没有数据,如果通再检查力控IO设备组态
里面的
信息,像设备地址,com口的波特率、校验位、停止位等
,数据库
组态的IO连接的
寄存器
地址是否正确,如果还是不行,可以打4008988181给力控的技术支持。