卫生间通风口怎么设计

如题所述

一、洗衣房通风设计
洗衣房宜采用自然通风和局部排风相结合的方式,当自然通风不能达到要求时,应设置机械通风系统。
洗衣房排风系统设置应符合下列要求:
洗衣机、烫手机、干洗机、压烫机等上部应设排风罩,排风罩罩口风速不应小于0.5m/s;烘干机上部应设排风管;干洗机和洗衣间应单独设置排风系统。
洗衣房的通风量按设备散热量、散湿量计算确定,相关数据由工艺提供,当缺少资料时,生产车间可按每小时换气20~30次估算,辅助间可按每小时换气15次估算。
洗衣房的通风气流应使空气由取衣部分向收衣部分流动,工作区气流速度一般不应大于0.5m/s。
二、卫生间等其他场所通风设计
公共卫生间、高层住宅卫生间、旅馆客房卫生间、喷头数在5个以上的淋浴间及公共开水间应设置机械排风,可采用单独排风或集中排风。多层住宅的卫生间等可设自然排风竖井或机械排风。应注意公共卫生间、淋浴间及公共开水间的风量平衡,保证这些场所对邻近区域维持负压。
设有空调系统的旅馆客房卫生间的通风量为所在客房通风量的80%~90%;其他卫生间和开水间通风量为每小时5~10次换气。
设置集中排风装置时,宜在顶部集中设总排风机,有条件时宜在每层或每个卫生间(开水间)设排气扇;当排气扇不同时运行时,总排风机宜根据排气扇开启数量或风量进行变速调节。
当公共卫生间和开水间合用排风系统时,应采取防止卫生间臭气进入开水间的控制措施。
—《END》—
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答