报警阀电磁阀如何关闭

如题所述

原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报苦,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。

预作用系统预作用阀是由雨淋阀和干式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,干式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。

扩展资料:

预作用阀组装里全部按规范要求安装完毕后,方可进行调试,向系统供水,使雨淋阀处于准工作状态,关闭下球阀开启上球阀,向补水漏斗供水,至湿式报警阀接口止,开启空压机,向系统供气,充气压力一般为0.01-0.03MPa范围内,充气量不小于0.15m3/min。

开启电磁阀或打开手动快开阀、隔膜腔泄压,雨淋阀开启,使系统侧充水变为湿式系统,同时水力答铃发出声报等,压力开关发出电信号。试验水流指示器,可打开末端试水装置,水流动后,推动浆片发出动作信号至消防控制中心。

试验后,关闭电磁阀或手动阀,防复位锁止机构按顺时针旋转90度至复位位置,让雨淋阀自动复位后,再将手轮逆时针旋转90度到锁止位,使雨淋阀处于准工作状态。

系统投入正常运行后,管理人员必须日常监督检测。每月进行一次报警试验,可打开试警铃球阀,水力警铃和压力开关应动作,发现问题,可检查过滤器,排除故障。

每季进行一次综合功能试验。发现系统气压不能保持在规定范围内,就会发出故障报警信号,检查管路泄漏或损坏,采取措施进行排除。对系统装配的过滤器要经常进行清洗。