三芯240电缆能带多少千瓦?

如题所述

  在三相380V系统中
  单芯240mm²铜电缆(使用3根)可带269KW。
  三芯240mm²铜电缆(使用1根)可带206KW。
  计算过程如下:
  1、由于不同厂家的产品和不同型号的电缆参数略有不同,所以这里以常用的VV型电缆为例。
  先根据电缆生产厂给出的低压0.6/1KV电缆,查阅240mm²电缆的(空气中敷设)载流量。
  经查,知
  单芯240mm²铜电缆载流量是510A;
  三芯240mm²铜电缆载流量是392A。
  2、根据载流量计算可输送的电功率
  ①单芯240mm²铜电缆
  根号3 x 380V x 510A x 0.8 = 269KW
  ②三芯240mm²铜电缆
  根号3 x 380V x 392A x 0.8 = 206KW
  3、结论
  使用3根单芯240mm²铜电缆可输送269KW。
  使用1根三芯240mm²铜电缆可输送206KW。