一个三相交流电机用万用表通断档测量他的三相绕组为什么不通也不发出声音 但是表上显示数值

一个三相交流电机用万用表通断档测量他的三相绕组为什么不通也不发出声音 但是表上显示数值 测别的电机就会发出声音

同样型号的两个大电动机,如果一个测量三相绕组相间阻值很小,万用表蜂鸣器会响,另一个有阻值不响。应该是有阻值不响的电机有问题。同样型号的小电机,如果万用表蜂鸣器响,说明电机存在匝间短路或接地的问题。这是因为电机越大,绕组的阻值越小,电机越小,绕组的阻值越大。
你说的如果是两个不同的电机,测量大电机蜂鸣器响,测量小电机蜂鸣器不响但显示数值。只要所以显示数值是平衡的,电机就不会有问题。追问

这是怎么回事

电机小为啥不会蜂鸣档不会响 为什么会显示数值 还有就是有的时候电线接地了我就用通断测量是不是接地了 但是测量的时候就会出现数值

追答

小电机的绕组间阻值要大于几十欧姆,电线接地的时候有时对地电阻也有几十欧姆。使用万用表通断档位测量的话,因为蜂鸣器要响的话,线路阻值要小于一定数值,当所测电阻超过这个数值,蜂鸣器就不会响,只是显示数值。

追问

那么显示数值说明是通的还是不通

追答

显示数值是导通的,只是经过负载(例如电机线圈绕组)或接触不良(接地后用万用表测量有阻值)。

追问

这样是不是不准确

追答

不同规格的电动机因为线圈绕组使用漆包线的直径和长度不同,用万用表测量得的的阻值不同,通常小功率电机线径小匝数多,所以测量的阻值较大。反过来,电机越大,绕组阻值越小,100KW电机绕组阻值不到1欧姆,20KW电机阻值可能就在4欧姆左右。测量电机好坏的标准有两个:一个是电机的阻值是否是正常范围且三相绕组阻值大小基本相同,另外就是有没有绕组和外壳阻值小于0.5兆欧(潮湿环境可以不小于0.3兆欧)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-17
电机绕组烧毁追问

没有啊还是正常用的呢我就纳闷了

第2个回答  2013-09-17
可能是型号的问题追问

啥问题