建筑地面防渗漏标准做法?

如题所述

一、无防水厨房地面防渗漏做法
无门槛石做法
有门槛石做法
备注:无防水厨房可不设地漏,厨房楼地面应比相邻厅房的地面(有门槛石时以门槛石顶标高为准)低10~20mm,厨房周边后砌墙根部浇筑C20同墙厚混凝土导墙,高度不小于200mm。门槛石先贴或者做砼门槛防水。
二、般卫生间地面防渗漏做法
一般卫生间防水做法
备注:
在施工找坡层时应进行完结构闭水实验,找坡层最薄处不小于20mm,并坡向地漏,坡度为1%。完成面应坚固、平整、表面压光,不得有疏松、空鼓和起砂;
在管周、管井、地漏、阴角等部位施工防水附加层。附加防水层在墙面和楼地面延伸方向不小于250mm;
防水层施工完成后,地面要分多遍1.5mm厚的JS防水,四周上翻高度超过地面完成面300mm,浴缸、淋浴间墙面分多遍涂刷0.6厚JS防水涂料,高度距离地面完成面1800mm处;
防水层施工完后应进行第二次的闭水试验。试验合格后方可施工防水保护层,保护层必须保证地面坡度、坡向正确,无泛水和积水现象。
三、下沉式卫生间地面防渗漏做法
下沉式卫生间地面防渗漏做法
下沉式卫生间侧排口节点做法
注:侧排口200mm范围内设置卵石疏水层以无纺布包裹,以防水泥砂浆等堵塞侧排口。
下沉式卫生间立管防渗漏节点做法
找平找坡层应按照坡向和坡度进行表面压光,不得有裂缝、空鼓起砂等质量问题,在四周阴阳角部位做成圆角;
下沉部位有地漏或者立管时应在地漏和立管四周浇筑100mm宽、C20细石混凝土;
细石混凝土层。在轻质填层上做40mm厚C20细石混凝土层,内配Φ6@200mm单层双向配筋。表面坡度不小于1%,在根部阴角处抹半径不小于10mm圆角;
24小时闭水实验。水面最浅处不小于30~50mm。最高处水深不小于20mm。
以上建筑地面防渗漏标准做法由中达咨询搜集整理