15KW电机 接63A空开,空开到上线是10平方铝线。总是烧空开上边的接线柱,为什么呢,找不到原因?
车间从主线引到空开上是10平方的铝线,难道是这10平方的铝线和主线的连接不紧密?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-11-07
铜、铝线阻率不同(差异较大),接线不太紧密就会引起发热甚至过热,所述情况与此有关,建议铝线采用合适铜线鼻子压接后再接空开。
第2个回答 2010-11-07
铝线是非常容易氧化的,稍有接触不好就容易出事。
第3个回答 2010-11-07
建议铝线采用合适铜线鼻子压接后再接空开
第4个回答 2010-11-07
可能是出现虚接了吧,
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
15kw的
水泵星三降压启动
63A的空开,
老
烧空开,
接触器也换过了还是没办法...
答:
15KW电机
星角启动电流约等于额定工作电流的3到5倍。额定电流约30A,所以选用的开关要在90A以上。
63A的
开关小了。建议选100A的开关试试。
15kw
380v
电机
用
63A空开
老跳匝?
答:
十五千瓦380伏。63安空调总是跳闸。有两个问题,
第一问题可能空开质量不太好
。另外一个问题。可能在启动的瞬间。电流非常大,63a承受不住。启动电流的冲击。因为启动电流是平时运行的6至8倍。所以换一个灵敏度不是很高的空开就应该没问题了。可能你使用63a空开灵敏度太高了。或者再加大一级试试也应该...
我店用的
是十
平的
铝线,
c60带保的
空开,
用电量在十个千瓦内。就是老烧...
答:
你说的情况,
空开大小没问题。问题应该是铝线。铝线连接处会氧化,造成局部电阻增加,发热
。尤其在空开接点上,若螺钉未拧紧,虚接打火,会造成电流增加,触电寿命缩短,铝线高温氧化,接触状况愈加恶化,恶性循环,造成该部位过热烧毁。
220电压,离电表箱5米,我用
10平方的铝线,
63的
空开,
电器功率12千瓦,线...
答:
63的空开、10平方的线太小了,负荷电流可以使开关跳闸。线小发热或接触不好发热等都可以引起开关跳闸
。单相12千瓦,电流有60A左右,空气开关要用100A的,铝线要用16平方的。
两箱电
10平方铝线
进电
63A空开
用两台2200瓦
电机为什
会跳闸,哪位师傅能解...
答:
2台2.2Kw电机无论如何其电流都达不到
63A空开
起跳,现在空开会跳,有两种可能:1.空开损坏容量变小,2.带漏电空开因线路有漏电情况。