我店里用的是十平的铝线,c60正泰带保的空开,用电量是十个千瓦,就是老烧空开进线口和进线是怎么了?

我店里用的是十平的铝线,c60正泰带保的空开,用电量是十个千瓦,就是老烧空开进线口和进线是怎么了?请大侠指教,谢谢!

开关进线出线不能用铝线,必须用铜线接开关接线柱才不易坏,铝线与铜接线柱相接发生老化产生接触电阻,造成开头接线口烧坏追问

我今天去五金店找到了接线鼻子,但是它是圆头的中间有孔,头太大无法接到空开接线口里。请问怎么接啊!谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-18
安装好,用一段时间后重新紧固一下,就没事了