10千伏50平方毫米的铝线最大能用多大的容量的变压器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-07
要看你的线是裸线还是绝缘线了。裸线的话,一般最大不超过3400千伏安。还要看你是不是独自使用此线。铝线每平方按照4A电流考虑就可以了。再大供电局就不让接了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGQGF44I8.html
其他回答
第1个回答 2010-11-07
没有按导线选择变压器的。
第2个回答 2010-11-07
带个1250及以下的没问题
相似回答
10千伏
25
平方的铝线能
供
多大的变压器
答:
25平方的铝线最大可以载流80A左右,10KV的高压电,每千瓦的电流是0.1A,
25平方铝线最大可以使用800kva的变压器
10千伏
35架空高压电线能承受多少负荷,可用
多大的变压器
。
答:
一般情况下35千伏线路在郊区变电站先要变为
10千伏
再送到用户负载附近,然后再
用变压器
变为三相四线的380/220V低压线路供给用电负载,10千伏高压线路能承受的负荷大小,由线路线径和上一级变电站主变功率的大小决定,由于高压线路的线径截面积都在
50平方毫米
以上,高压侧电流比较小,对于用户变压器不超过100...
10kv120纯
铝线可以用
多少千瓦
变压器
?
答:
10kv高压铝缆埋设,120平方的可按每平方2.2安计算,即120x2.2=264安,
可带变压器容量=1.732x10000Vx264A=4572480VA≈4600kVA
。
500KVA
变压器
配
用多大的
高压线?
答:
500KVA变压器应该配用10KV的高压供电,额定电流:I=S/1.732UcosΦ=500/1.732/10/0.8=36A
距离如果在几百米范围,选用16平方毫米的铝线。距离如果在几公里范围,选用25平方毫米的铝线。距离如果在几十公里范围,选用50平方毫米的铝线。同样的距离,选用的截面积大,损耗越小。同样的截面积,距离越短...
50平方
铝芯电缆能带多少千瓦
答:
50平方铝芯电缆能带84千瓦。根据电缆截流量对照表(如图),查得
50平方铝线的
安全载流量为150A。因此功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件...
大家正在搜
240铝线最大能带多少千瓦
2.5平方铝线最大负荷
35平方铝线最大负荷
25的铝线能带多少千瓦
十平方铝线最大负荷
6平方铝线最大负荷
4平方铝线最大负荷
10平方铝线相当于铜线
50平方铝线额定电流是多少