无功补偿可以省电吗

无功补偿可以省电吗 我们厂没有变压器,房东装的变压器 然后给我们提供的三相电,就只是一个电表 没有功和无功之分,每月按电表走的数字收取电费 厂里的用电设备都是电机 功率因数应该比较低 要是装无功补偿器 可以省电吗

原则上是可以的,无功补偿提高功率因素,但是因为你们的电表在用户端,你们房东的变压器是已经根据负荷安装了补偿装置的,这个补偿装置在你们电表以前,你再加补偿器,就会导致变压器后端补偿过多,引起谐波压降,导致你们所使用的电能的频率、电压达不到要求。所以在装之前你需要叫你们房东拆除一部分补偿器你们再装,或者直接跟你们房东摊牌,要他给你们装有功表,因为他交电费是没有那么多无功电费的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-15
这不是一句话能说清楚的,给你个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。4.2
节电效果分析
(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03以δ表示.则,补偿后的全年节电量:△WL=SL*cosφ1*δ*τ*{1-[cosφ1/cosφ2]<sup>2</sup>}
=3000×0.85×0.03×2000×[1-(0.85/0.95)2]
≈29682(kw·h)注:SL为主变负荷,cosφ1:补偿前功率因数,cosφ2:补偿后功率因数。(2)补偿后变压器全年节电量:
△WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=60×0.4×2000×0.194≈9312(kw·h)式中Pd为变压器短路损耗,约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果:△W=△WL+△WT=29682+9312=38997(kw·h)=38994x0.58元≈2.3万元式中:电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚款电费,反而还会有部分电费奖励。力率奖励电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*0.75%≈2.6万元(5)合计全年节约电费:2.3+8.7+2.6≈13.6万元以上计算未将谐波对系统的影响计算在内。谐波电流会导致变压器的铁损和铜损增加,及引起导线、电机等附加损耗的增加。在变压器二次侧接入滤波将明显降低电能损失。由于该计算复杂,不作定量分析。
第2个回答  2019-09-29
无功补偿只改善功率因数,不省电,一般小用户供电部门没有什么要求,大用户会要求无功补偿。
第3个回答  2019-12-28
无功补偿?你是家庭用吗?如果是家庭用意义不大。无功补偿一般都是在变压器出线的低压柜,检测总输出的电压和电流计算得出功率因数,功率因数过低,补偿装置会自动投入电容进行补偿。如果功率因数过低供电局会罚款,一般都是0.9左右,功率因数0.95以上,供电局会奖钱的了,当然这是对专变用户,公变的话就没有心要理这些了。。还是那话句,家庭,没必要
第4个回答  2019-09-29
利率电费收取无功电费,因为你用电达不到功率因数,使电网消耗过大,属于罚金性质,有的地区无功电费少还有奖励呢,正常情况下使用无功补偿装置还耗电,不省电,只要不收无功电费,没必要安装无功补偿。