55问答网
所有问题
ABB ACS510变频器参数的意思(例如:4011调压力)
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
ABB ACS510变频器内4011参数设为60%,每次压力表压力低于0.6就会起泵,还不行就调大4001中比例增益的数值,数值太小速度反映迟缓,太大会引起系统
追问
谢谢!停泵怎么调(上限)像电接点压力表;电机正反转等简单的故障等等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGQ8QeFRLGGF8RIQ484.html
相似回答
abb
acs510变频器
设置
参数
可以这样设置
答:
1、
参数4011
目标值设定:3kg/5kg=0.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)2、比喻按
压力
表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg 3、检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为2...
ABB
ACS 510 变频器
调压力
的
参数
是多少?
答:
.控制
压力
大少
调参数4011
输入值(PID)即.参数4011目标值设定:(输入值为百分数)比喻按压力表1.6兆帕=16kg.如果需设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%.
abb变频器ACS510
恒压供水时具体
参数
设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,
9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比
,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。供水系统是国民生...
abb变频器acs510
恒压供水的
参数
设定
答:
ACS510 变频器的压力
如何设置
参数
答:
具体
参数
,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制
)压力
值在
4011
设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定)压力值会有偏差,自己...
大家正在搜
变频器各参数的意思
abb510变频器的参数设定步骤
ABB变频器如何显示隐藏参数
abb变频器4011参数
ABB变频器参数
abb变频器150参数设置
abb acs800变频器参数表
abb310变频器参数设置
abb880变频器通讯参数
相关问题
ABB ACS 510 变频器 调压力的参数是多少?
ABB ACS510变频器的压力如何设置参数???
ABB510变频器压力设置
ABB ACS510变频器内4011参数设为60%,每次压力...
ABBACS510变频器参数设定
abb acs510变频器 压力如何调低?????
ABBACS510变频器如何设置压力下限?