中间继电器的接法图解

如题所述

5和6是一对公共端子,1和2是常闭触点,3和4是常开触点。7和8不通电时,5-6和1-2接通,通电后1-2断开,5-6继续接通3-4.
一般中间继电器是双刀双掷开关,7-8端接内部线圈。使用时,并联一个续流二极管,二极管极性与继电器端子极性相反(8+接二极管负极,7-接二极管正极)。
当达到预定值时,继电器将工作,驱动电路断开。此时,由于自感应电压,将产生一个大电流,该电流将流过续流二极管,而不通过电路,从而保护电路中的元件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-30

中间继电器是用来控制电气信号的中继设备,常见于复杂的电气控制系统中。

接线方法基本上取决于你的具体需求和电路设计,但一般而言,中间继电器的接法如下:

1. 电源接法:首先,确定中间继电器的电源需求,包括电压和电流。接入符合继电器要求的电源,确保电源稳定可靠。

2. 控制信号接法:确定中间继电器的控制信号源,即需要触发继电器的信号来源。这可能是来自于开关、传感器、计算机或其他控制设备的信号。将控制信号线连接到继电器的控制输入端子。

3. 输出接法:将继电器的输出端子连接到需要控制的设备或电路的输入端子。确保接线正确、牢固可靠。

4. 信号中继: 中间继电器的作用是中继信号,因此它的输出通常会连接到另一个设备的控制输入端子,从而实现信号的中继传输。

5. 接地:在一些情况下,需要连接继电器的接地线,以确保电路的安全和稳定。

6. 检查和测试:接线完成后,务必仔细检查所有接线,确保连接正确无误。在重新供电之前,进行必要的测试和检查,以确保中间继电器的正常工作。

其基本接线方法是:将中间继电器的线圈接入控制电路中,将负载接入交流电源,并将中间继电器的常开触点接入负载的控制电路中。

当控制电路中的电流通过线圈时,铁芯产生磁场,带动触点闭合,从而接通负载电源。

当控制电路中的电流断开时,磁力消失,弹簧作用使触点断开,从而断开负载电源。

如下图所示:

中间继电器接线实物图(交流)

线圈电压为交流110V、220V、380V。线圈端子为13和14。

此图为2组常开常闭,1组是9为公共点,5为常开点,1为常闭点,另1组12为公共点,8为常开点,4为常闭点。

线圈14和13得电,常开点导通,常闭点断开。

控制直流负载的接线方式

中间继电器可以控制直流负载的接通和断开。

其基本接线方法是:将中间继电器的线圈接入控制电路中,将负载接入直流电源,并将中间继电器的常开触点接入负载的控制电路中。

当控制电路中的电流通过线圈时,铁芯产生磁场,带动触点闭合,从而接通负载电源。

当控制电路中的电流断开时,磁力消失,弹簧作用使触点断开,从而断开负载电源。

如下图所示:

中间继电器接线实物图( 直流 )

线圈电压为直流12V、24V、48V。

线圈端子为13和14,14接正极,13接负极。此图为2组常开常闭,1组是9为公共点。5为常开点,1为常闭点。

另1组12为公共点,8为常开点,4为常闭点。线圈14和13得电,常开点导通,常闭点断开。

总的来说,中间继电器的接法是根据具体的电路设计和需求而定的。在进行接线时,务必仔细阅读继电器的说明书,并遵循相关的安全规定和标准。如果不确定如何正确连接,请咨询专业电气工程师的建议。

参考来源:继电器资缘网 (在继电器资缘网上,您可以轻松获取继电器相关的资讯、选型、交易、云展、供应链等信息服务,还可以参考继电器资缘网上的选型指南和推荐榜单,选择适合的继电器品牌和型号。)

相似回答