55问答网
所有问题
无梁板暗梁底筋在什么位置搭结
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-19
无梁板暗梁底筋在支座(受拉最较小)位置搭结;上部筋(面筋)在跨中1/3范围内搭接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGQ4QQ8Q4cII8ILQI4R.html
相似回答
...8米1的跨可是都是12米钢筋,要是按百分25搭接,还用考虑
搭接位置
...
答:
由于结构是采用无梁板的形式的,
而无梁板一般的位于柱跨位置,即柱中位置均有暗梁板带
,因此,对于楼板的上下板筋,需根据图集要求,考虑搭接位置错开,板底钢筋一般位于柱中板带位置,板顶钢筋位置跨中板带位置搭接。
无梁
楼盖板?
答:
无梁板的底筋要放在暗梁的底筋上
,无梁板的上筋要放在暗梁的上筋上。
车库
无梁板暗梁
先扎
那个
方向
答:
可能先纵在横
。暗梁不是一个构件,只是加进去的钢筋笼子(加强的措施),它的纵筋、箍筋并未参与结构计算,在结构计算里,没有它的席位存在。只能算它是筏板里的钢筋。它的体积不得分开算,有暗梁仍然是无梁筏板,在11G101-3上的平板式筏板基础BPB。
屋面
暗梁
配筋二百的墙厚,应设计多少条钢筋?
答:
这个只能以现场的经验来给你说了。一般我接触的施工图纸,
如果板上有墙的部分,一般在板底筋上额外附加3~4根12或者14的钢筋
,这是这个加强带,并非暗梁。暗梁的更多用途是当板太大又不想设计梁时,或者在剪力墙的阳角板位置容易产生温度应力开裂,在这些部位进行设置。暗梁最多的情况是无梁板。
水池剪力墙顶端没有
暗梁
怎么锚固
答:
答案如下:剪力墙到顶后没有锚固问题,只有竖向分布
筋
收头的事;剪力墙顶部
无梁板
的实例并不存在。至少墙顶有边框梁或
暗梁
,此时,其竖向分布筋收头可以是到顶弯折12d,或进入边框梁一定长度,如LaE长(但不是锚固的慨念)或到边框梁顶弯折12d。这都是收头的拉结构造。剪力墙分平面剪力墙和筒体剪力...
大家正在搜
什么是超筋梁和少筋梁
有梁板无梁板怎么看
有梁板和无梁板
无梁板是什么
什么叫无梁板
无梁板的钢筋怎么铺
什么是适筋梁
钢筋砼无梁板
无梁板柱帽怎么做
相关问题
无梁板中的暗梁应该在什么位置
无梁板板筋与暗梁钢筋如何排布
无梁楼板(带暗梁的那种)的钢筋摆放!!
请问 框架柱上无梁板中的暗梁纵筋是否虑接头位置
无梁板中的暗梁在钢筋软件该怎么输入
筏板暗梁上下筋搭接位置
今天听人说,其实无梁板是有梁的,只是暗梁,看不到!这个说法对...
暗梁一般在什么情况下存在,如果图纸未详细说明,只是要求参考构...