大体积混凝土施工每层浇注时间间隔不能超过多长时间

如题所述

不超过1.5小时。

混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起),为防止混凝土浇筑出现冷缝(上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝),两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。

混凝土表面进行二次压抹及三次抹压后,及时进行覆盖养。待混凝土终凝后,先洒水充分润湿后,用塑料薄膜进行密封覆盖,并经常检查塑料薄膜表面,但薄膜表面无水珠时,应再洒水。地下3层至地下夹层顶板养护时间为7天,地下1层顶板养护时间为14天。

扩展资料:

混凝土浇筑规定:

1、浇筑过程中,振捣持续时间应使混凝土表面产生浮浆,无气泡,不下沉为止。振捣器插点呈梅花形均匀排列,采用行列式的次序移动,移动位置的距离应不大于40CM。保证不漏振,不过振。

2、柱浇筑前底部应先填以5-10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件

3、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密程度决定,分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50厘米。

参考资料来源:百度百科-混凝土浇筑

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-05

不能超过混凝土的初凝时间,如果超过了混凝土的初凝时间就会产生冷缝。

浇筑温度:控制浇筑温度是有好处的,要降低浇筑温度必须从降低砼出机温度入手,其目的是降低大体积砼的总温升值和减小结构的内外温差。

降温速率:国家规范对于温度控制有前述规定,但对于降温速率未提出明确要求。如大体积砼升温时内表温差过大,会造成表面裂缝;那么降温速率过快,会造成贯穿性冷缩缝,也是绝对不允许的。

扩展资料

分层浇筑方法

1、全面分层:第一层混凝土还未初凝,如此逐层连续浇筑,直至完工为止。适用于结构的平面尺寸不宜太大,施工时从短边开始,沿长边推进比较合适。

2、分段分层:适用于单位时间内要求供应的混凝土较少,结构物厚度不太大而面积或长度较大的工程。

3、斜面分层:要求斜面的坡度不大于1/3,适用于结构的长度大大超过厚度3倍的情况。

参考资料来源:百度百科-混凝土分层浇筑法

参考资料来源:百度百科-大体积混凝土

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-15
和施工气温也有一定的关系,一般不超过两个小时,2个小时混凝土就会初凝,
温度高的话初凝时间还要短。

要么等一层混凝土浇筑后24小时,凿去表面浮浆,在植一些锚固筋,在继续浇筑一层。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2016-01-05
GB50496-2009《大体积混凝土施工规范》,5.4.1(2),”整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,应缩短间歇时间,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。层间最长的间歇时间不应大于混凝土的初凝时间。混凝土的初凝时间应通过试验确定。当层间间歇时间超过混凝土的初凝时间时,层面应按施工缝处理。“
从标准规定中可以看出,间隔时间并没有具体规定,需要根据现场混凝土的凝结时间来定,比如冬季气温低,混凝土凝结慢,那么间隔时间可以长一点;混凝土中添加缓凝剂来延长初凝时间,也可以延长间隔时间。
第4个回答  2012-07-05
不能超过混凝土的初凝时间,如果超过了混凝土的初凝时间就会产生冷缝。如果现场搅拌的就和水泥的供货商确定水泥的初凝时间。如果是商品混凝土就和搅拌站确定混凝土的初凝时间。
相似回答