最近家里的照明和插座空气开关(C16)经常跳闸,就是开着电视和电灯都跳闸。总开关是c32的。。

总空气开关上面写着c32。之后又分了两个小的空气开关。一个是管普通插座和照明的是C16.;另个是空调专用是C16的。。最近管普通和照明的这个空气开关经常跳闸。最初我以为是超载跳闸了,就没有敢同时开太多的电器,。(就一个电磁炉2000w..电饭锅800W.电视也就几百瓦吧。。)最近这几次开着电视和照明灯都跳闸。我就感觉不是超载了。检查空气开关摸着发热。我想是不是空气开关坏了。,我就把原来的空气开关C16的那个换成了C32的,(这是卖空气开关的老板让我换成c32.)不知道这样的话空气开关还能不能起到保护的作用。因为总开关是c32的。哪位大侠帮我分析下。该怎么办????谢谢

C16是C型16A的意思,就是说额定功率3500瓦左右。你的用电器确实有点超了,经常跳闸是正常情况。
如果只开电视和照明就跳的话的确实是有问题的(除非你使用了功率夸张的照明)。问题可能在你的空开,也可能在你的线路。
空开过载跳闸后一定是热的,如果你手还能摸上去,就是在正常范围之内。这个不能用来判断空开的好坏。
更换C32是可以的,但只保证可以保护短路的情况和较严重的过负载情况。
如果你换成c32的话建议总线换成c50或c63的。

但是我比较担心的是你的布线,空气开关也保护你的电线,一般C16对应电线可能在2-2.5平方左右,这样的线径在大电流下容易发热,本来C16可以保护电线,C32的话理论上应该换更粗的线。电线长时间发热会溶化绝缘皮造成漏电或短路的。

我的建议是
1。检查总电线的线径,你现在的用电情况建议用4平方的线(至少要2.5平方)不够这个大小建议是换线。嫌麻烦或没法换,那就只能算着用电量开电器了。
2。买空开可以先算一下这路线上所有电器、照明的总功率,然后除以220算出电流,对应合适的空气开关(一般会略大一点)。

如果你买了大的开关,还是跳的话就是线路问题了,建议找人检查一下吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-12
买的开关质量不好出现老化,建议更换好质量的,不要随意把开关加大,因为以前不跳的,如果线路有漏电的话,你把开关换大了,那无疑是隐患。
第2个回答  2010-11-12
C16是因你使用功率太大造成开关内热变片失效跳闸!更换C32是可以的,能起到保护作用,不必担心。总开关和分开关的原则为分开关的总和等于总开关!
第3个回答  2010-11-12
空气开关坏的可能大,负荷两千多瓦的情况,如果C16的空气开关接线螺丝没压紧,接线处会发热,使空气开关塑料壳变形,空气开关原电流设定值发生变化,应该使用C16空气开关。
第4个回答  2010-11-12
换C32的可以不会产生后果,至少你不会再跳闸,你原来开关发热说明安装太小,所以不用担心