真空泵跳闸

水环式真空泵,22KW,运行时电流在40A左右,真空度都正常,可是10分钟左右就自动关了,电压降到0,按钮无法启动,但是电源断路器不跳闸,请问这是怎么回事
热继电器是45A的,应该不小了,另外,继电器上的三根电源线有烧焦的痕迹,这台泵曾经过电流跳过闸

从你补充说明分析,仍旧是热继电器动作这个原因,另外也有曾经接线松动,建议把这只热继电器换一只同规格的再看看,来排除有时会遇到个别质量有问题的电器元件的可能,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-17
按热继电器的复位键,能启动就是它小了,如果不行可能还有其他问题了
第2个回答  2010-10-17
可能是热继电器保护了。热继电器的参数选的有点小。过几分钟又可以启动了。