请问15层楼房和33层楼房所用的钢筋号有区别吗?如果有的话一般相差多少呢?

主要是想问问有人说同一开发商做的房子15层的还建楼比33层的商住楼所用的钢筋小两个号,认为15层的质量不好,这个说发有道理吗?

钢筋号专业角度应该叫钢筋强度等级,墙体钢筋有两种:一种是暗柱钢筋(大多集中在墙体角部、节点及洞口两侧),另一种是墙体分布筋(大多分布在墙体中央),暗柱钢筋及底部加强区范围内墙体分布筋常用二、三级钢筋(三级居多),一般楼层处的墙体分布筋可采用一级钢筋或二级钢筋(一级居多)。一、二、三级钢筋中数字越大级别越高、也就是强度越高。

15层楼房和33层楼房所使用的钢筋强度级别完全相同,差别只是在这些钢筋的数量多少以及墙体平面布置。一般设计经济合理时每平米钢筋用量能控制在100公斤以内。很多时候为了满足建筑使用功能的要求,结构墙体布置不一定非常合理,这必然会导致结构钢筋用量的增加。

用钢量除了与墙体高度有关,还和建筑物所在场地土、建筑物抗震等级、楼层结构布置、墙体开洞、砼强度等诸多因素有关,15层楼房的平面设计绝对不能用于33层的平面设计,所以比较两者之间的用钢量毫无意义、现实设计中也不存在这样的比较。打个楼主能听得懂的、但不专业的比方:如果15层楼房总共有4道墙,而33层楼房还是这4道墙,最后的结果是33层房屋里无论放多少钢筋都会倒塌,因为墙量太少,反之,如果33层房屋有40道墙,没准儿每平米用钢量比15层还省,但这40道墙可能就会影响到你的正常使用了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-18
一般情况来说,33层的钢筋比15层的钢筋要求要高,比如15层是20的,同样的位置33层的就要22或者25的了,
第2个回答  2010-10-18
按道理来讲,肯定有。
但是这个问题不好回答。结构设计需要考虑很多的东西:地基承载力、基础形式、结构形式、建筑物的抗震等级、所处地区的最大风荷载等等,有了这些条件之后,才能建模、运算、然后才能出结构图纸,以及结构的配筋情况,因此,你这么笼统的问题,回答不了·······
第3个回答  2010-10-20
这个东西不能确定,如果是不同地方做的图纸,由于地质情况不同,地震烈度不同,这个是可能的。如果是同一地点,对于公共建筑来说肯定是有问题的,比如说办公楼写字楼这种的。但如果是住宅的话就完全有可能了。
住宅结构一般都是纯剪力墙结构,墙厚适度的话,配筋上都是构造配筋,一般钢筋直径都不大,大直径的钢筋间距大,小直径钢筋密集,看总配筋面积,而不是单个钢筋直径
第4个回答  推荐于2016-12-02
这个说法没道理!
钢筋型号是设计单位根据荷载情况和结构受力情况给出的,施工单位没有偷工减料的情况下是没有问题的。

另外钢筋型号不应该用来评价质量,根据不同的使用要求采用的型号不同,商用楼,可能要安装大型设备,召开几百人的大型集会等,无论从安全还是重要程度上来讲都要求比普通住宅楼高。
这是合理的,就好比小区的体育活动室只是个普通的框架结构,这满足了使用要求,没有必要在小区里建一个“鸟巢”(国家体育场)。本回答被提问者采纳