线管与线槽是否做接地连接?

明敷镀锌线管有必要与镀锌线槽做接地连接吗?监理要求在水平线槽内敷设扁钢,与明敷镀锌线管连接。

    安装规范:明敷镀锌线管与镀锌线槽做接地连接;同时镀锌线管与镀锌线槽的每个连接接驳端都要用地线做跳线连接

    监理要求在水平线槽内敷设扁钢,要看设计图纸要求,如图中没要求,镀锌线管槽就是接地支干扁带,无需再另加扁钢。详细规范和工艺图册都有。

    国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

    建筑物防雷设施安装D501-1(防雷与接地安装图集)

    一个是规范设计,一个是规范施工。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-27
1,镀锌线槽、电缆桥架及其支架和镀锌线管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且应符合下列规定:
①金属线槽、电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
②金属线槽的支架可采用≥Φ8的镀锌螺栓加防松装置与线槽本体连接的方式接地。
③电缆桥架的支架的接地:应顺着桥架走向在支架上敷设一根4×25的镀锌扁铁,然后每个支架用≥Φ8的镀锌螺栓加防松装置与扁铁固定,该接地扁铁全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
④当金属线槽、桥架和导管进出配电箱、柜时,其端头应用≥6mm2的铜导线与配电箱、柜内的接地(PE)或接零(PEN)排可靠连接。
⑤金属线槽、电缆桥架和导管不得作为设备的接地导体。本回答被提问者采纳