风机的全压

入风口为600方,变径收缩为300方的风道,300方风道为1米,要求风速为10米每秒,选合适的风机应选多大的参数的风机,静压,风量,流速都为多少?

朋友,你的提问我保证没人能回答,因为风机不是这么选择的。
首先,这个系统是做什么的,你没说清,是送风?排风?排烟?除尘?空调?
其次,这个系统的图纸或者说配置,你提供的不清不楚。入风口是个啥东西?是进风口么?600方是啥?平方米么?方的?圆的?是方的长宽多少?是圆的直径多少?什么材料的砖砌的?混凝土的?钢板的?塑料的?收缩为300方变成什么形状?方?圆?长宽直径也没有。因为不同形状风损肯定不同。变径什么材料做的?什么形状的?长度多少?
第三,你要求的风速是入口风速?出口风速?出口段有管道么?管道的规格是什么?
其实你只提供了一个流速参数。这个流速还不知道是哪里的流速。
你是要个能喷出10米每秒的风口么?
选择风机,通常是根据需要的风量和系统,算出系统的风损,然后配置合适的风机。如果根据流速确定,你末端管道配置不一样,风量是会不一样的。
这么比方吧,我配给你一台1000风量,压头200pa的风机,只要末端管道很细,保证10m/s的出口流速一点问题没有,可是这配置出来的风机肯定不是你想要的。
建议你找个暖通设计师当面沟通一下,你在这里提供的信息不足以让人家帮你选设备。条件不够。
如果你有整个系统的图纸,那就不一样了。追问

不好意思,我是不懂,是选择的是吹风风机,入口是送风口,入口是600*600见方的口,300mm后,收缩成300*300见方的风道,就算是铁板的材质吧,我需要300见方的风道1米后的 地方能达到10米每秒左右,左右就行!我想知道,我要选择风机应该选什么参数的,风量,流速,静压什么的,我是不懂

追答

首先啊,你那个从600×600收缩到300×300的地方,只要300mm长,可能太短了。

其次啊,一般选系统呢,都是要知道风量的,比如送风,你要知道送风量,排风,你要知道排风量。

在这个问题里,你不关注风量?只关注风速?

当然也可以对付着算。但是你看看是否是这样的图?

追问

嗯呢,谢谢啊,就是这样,不过风机连接的是就算是630的位置,你知道怎么算就说是4800立方米每秒的风量,风速不是10米每秒,风速应该是4点多吧,到三百的位置会变成4倍,18米左右的风速吗,风量也跟着增加吗,我还想知道这风速跟风量到多长的距离就没有了,就是300见方的风道要多长就没有风速了这个怎么算啊。

追答

首先啊,在通风设计中,有个公式:
流速=风量/管道截面积;所以比如你300×300的管路,就是0.3×0.3=0.09 平方米
这时候你非要保持10m/s的流速,风量=10m/s × 0.09 =0.9立方米/秒=3240立方米/小时
也就是你的风机至少风量要这个数,才能保证那根300×300的风管里流速是10m/s。
你的风机输送空气到300×300的风管,需要克服阻力,那个阻力就是将来提到的风压的一部分啦。
这个损失包括风机出口到你630mm断面那个地方的配件的风阻(没有图纸,我也没法估,不知道你怎么连接的),然后是那个600变成300的变径管件的风阻,然后就是300×300的风管的沿程损失了,风管越长,损失越大。我看了一下手册,你那段300见方的风管,如果算损失就是3.51pa一米,每增加一米就增加3.51pa的损失。
说回来,你是风机已经有了呢,还是找风机呢。
如果是配风机,就必须知道你那段300×300的管有多长,因为要算沿程损失,那个数加上刚才那几个配件的风阻,再留个10%到20%的富裕度,就是风机的压力了。
你说的所谓多长就没有风速了,没风速就是流量为0了,那就是风机的压力都损失没有了。等于能送多远,这是跟你风机的压力有关的,风机的压力高,就送的远。压力低就送的进。
你好像不太懂暖通,所以我说起来也挺费劲,我也不是教这个的,所以表达也可能没说清。你要是想自己算,找本暖通手册,看看风管设计和风机选项那部分。如果你有条件,找个身边会暖通设计的,根据你实际的图纸进行计算。
大概明白了吧?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-13
例如一个100m高的防烟楼梯间要设置正压送风,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰))
100m x 4.5pa/m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa
静压、动压、全压

在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg或 kg/m2或 Pa,我国的法定单位是 Pa。

a. 静压(Pi)

由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。

b. 动压(Pb)

指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。

c. 全压(Pq)

全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
http://info.homea.hc360.com/2005/07/051737266629-2.shtml

全压=静压+动压
动压=0.5*空气密度*风速^2
余压=全压-系统内各设备的阻力
比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。
空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。追问

你好意思我想知道我应选多大参数的风机