不好意思,我是不懂,是选择的是吹风风机,入口是送风口,入口是600*600见方的口,300mm后,收缩成300*300见方的风道,就算是铁板的材质吧,我需要300见方的风道1米后的 地方能达到10米每秒左右,左右就行!我想知道,我要选择风机应该选什么参数的,风量,流速,静压什么的,我是不懂
追答首先啊,你那个从600×600收缩到300×300的地方,只要300mm长,可能太短了。
其次啊,一般选系统呢,都是要知道风量的,比如送风,你要知道送风量,排风,你要知道排风量。
在这个问题里,你不关注风量?只关注风速?
当然也可以对付着算。但是你看看是否是这样的图?
嗯呢,谢谢啊,就是这样,不过风机连接的是就算是630的位置,你知道怎么算就说是4800立方米每秒的风量,风速不是10米每秒,风速应该是4点多吧,到三百的位置会变成4倍,18米左右的风速吗,风量也跟着增加吗,我还想知道这风速跟风量到多长的距离就没有了,就是300见方的风道要多长就没有风速了这个怎么算啊。
追答首先啊,在通风设计中,有个公式:
流速=风量/管道截面积;所以比如你300×300的管路,就是0.3×0.3=0.09 平方米
这时候你非要保持10m/s的流速,风量=10m/s × 0.09 =0.9立方米/秒=3240立方米/小时
也就是你的风机至少风量要这个数,才能保证那根300×300的风管里流速是10m/s。
你的风机输送空气到300×300的风管,需要克服阻力,那个阻力就是将来提到的风压的一部分啦。
这个损失包括风机出口到你630mm断面那个地方的配件的风阻(没有图纸,我也没法估,不知道你怎么连接的),然后是那个600变成300的变径管件的风阻,然后就是300×300的风管的沿程损失了,风管越长,损失越大。我看了一下手册,你那段300见方的风管,如果算损失就是3.51pa一米,每增加一米就增加3.51pa的损失。
说回来,你是风机已经有了呢,还是找风机呢。
如果是配风机,就必须知道你那段300×300的管有多长,因为要算沿程损失,那个数加上刚才那几个配件的风阻,再留个10%到20%的富裕度,就是风机的压力了。
你说的所谓多长就没有风速了,没风速就是流量为0了,那就是风机的压力都损失没有了。等于能送多远,这是跟你风机的压力有关的,风机的压力高,就送的远。压力低就送的进。
你好像不太懂暖通,所以我说起来也挺费劲,我也不是教这个的,所以表达也可能没说清。你要是想自己算,找本暖通手册,看看风管设计和风机选项那部分。如果你有条件,找个身边会暖通设计的,根据你实际的图纸进行计算。
大概明白了吧?
你好意思我想知道我应选多大参数的风机