55问答网
所有问题
安全阀公称压力能比所在部分设计压力高吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-17
可以比所在装置的设计压力高,如果装置是压力容器和管道,安全阀的开启压力是管道和压力容器设计压力的1.1倍,安全阀的公称压力肯定比安全阀的开启压力大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGGe8GQL4LIQe888Q4L.html
相似回答
安全阀
的
公称压力
答:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌
可以
作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏
阀
、南方、江一、尧字。以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮...
水泵接合器
安全阀公称压力可以
大于整定
压力吗
答:
不可以的
。水泵接合器安全阀公称压力是不可以大于整定压力的,任何阀门都必须首先考虑阀体的耐压强度满足管道介质的需求,整定压力大于公称压力安全阀存在危险。例如平时使用的空气压缩机的额定压力是0.8MPa,那么选择安全阀时就要选择0-1.5MPa的安全阀。整定压力=0.8×1.25=1MPa。安全阀的回座压力达...
公称压力
、工作压力、
设计压力
之间的关系是怎么样的?
答:
公称压力大于或等于设计压力
,设计压力=1.5×工作压力,工作压力由管网水力计算而得出;安全阀的公称压力表示安全阀在常温状态下的最高许用压力,高温设备用的安全阀应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准毓进行设计制造的。
安全阀
的
公称压力
与容器的工作压力应相匹配对吗
答:
安全阀的公称压力与容器的工作压力应相匹配对。安全阀的公称压力与容器的工作压力关系是,
安全阀的公称压力小于等于容器的最大工作压力或设计压力
。
公称压力
如何确定并关系到其他压力参数?
答:
首先,
公称压力
是一个设计基准,它必须大于或等于实际的工作压力。公称压力通常表示为1.5倍的工作压力,这是一个确保系统安全性的基本设计标准。工作压力则是根据管网的水力计算得出的,它反映了系统在正常运行时承受的压力水平。对于高温设备,
安全阀
的公称压力不应受到材料在高温下的强度影响,而应按照...
大家正在搜
安全阀公称压力和设计压力
安全阀的公称压力与工作压力
安全阀压力和设计压力
中压安全阀的公称压力
安全阀设定压力与工作压力
安全阀公称压力
安全阀公称压力选择
安全阀压力等级范围和整定压力
安全阀工作压力和整定压力
相关问题
安全阀的公称压力
安全阀的整定压力高于设计压力可以吗
安全阀的公称压力和起跳压力有没有直接的关系
安全阀的公称等级与整定压力关系吗?
我们的额定压力是1.6,安全阀整定压力为1.792,安全阀公...
设计压力和公称压力的区别是什么?
安全阀怎样选型
什么是安全阀设计压力