第1个回答 2022-10-25
001 正常运行停止(Normalstop)
说明: 正常运行停止。注:故障处理码缺省不存入CADI 附加信息:无
产生源识别:无
可能故障原因:a) 无
应采取措施: 不需要
002 MC(微处理机)异常(Exception MC)
说明:微处理机异常,系统跳至异常运行并自行中断
附加信息:无
产生源识别:无
可能故障原因:a)
b)EMC 问题
c)印板故障
应采取的措施: a)无论何种情况,与EBI联系
b)检查建筑物内的强电磁源(EMC),检查24V电源是否与强电
电缆分开,譬如:抱闸的电源电缆。
c)更换印板
003 停止时无KSE(NoKSE-STDSTL)
说明:轿厢位于井道一端并发现KSE信号与测距脉冲发生器计算出的位置不相符。
附加信息:无
产生源识别:无
可能的故障原因:a)参数值不对
b)磁铁极性不对
c)KSE开关
应采取的措施: a)检查KSE的安放位置与参数SHAFT-PARA,KSE-DISTANC和
SHAFT-PARA,GAP-LENGTH是否相符。
b)检查磁铁极性,最下端的KSE为南极,挨着的LSR为北极,
最上端的磁铁为南极。
c)检查KSE开关,检查KSE开关到PCB的连接
004 非法移动(InvldMovement)
说明:非正常运动。在运行控制处于停车状态时,检测到了轿厢的运动。如手动
打开抱闸,运行控制在执行时较轿厢滑动,则运行控制记录这一事件。 VariodynE:不应出现CSW故障
附加信息:无
产生源识别:无
可能的错误原因:a)抱闸故障
b)VariodynE:运行未结束时开始第二次运行
1/3
应采取的措施: a)检查机械抱闸,在轿厢上行满速上行时进行一次急停并检查
轿厢是否在规定距离内停下。
b)检查编码器
005 停止时SH吸合(SH-on-STDSTL)
说明: 接触器SH和SH1在电梯静止时吸合
附加信息:无
产生源识别:无
可能的错误原因:a)
b)手动 操纵SH SH1
应采取的措施: a)检查SH和SH1的辅助接点(RH与RH1是否正常) b)无
006 停止时SB吸合(SB-on-STDSTL)
说明: 接触器SB在电梯静止时吸合
附加信息: 无
产生源识别: 无
可能的错误原因:a)反馈连接不对
b)手动操纵SB
应采取的措施: 检查SB的辅助触点
007 SH故障(SH-FAULT)
说明: 轿厢运行时SH或SH1(或RH或RH1)的辅助触点断开 附加信息: 无
产生源识别: 无
可能的错误原因:a)安全回路断开
b)
c)
应采取的措施: a)检查安全回路
b)如此事件在靠近层站时发生,则很有可能由提前开门引起。
试着减小参数SHAFT-PARA,MAX-DOOR-ZOONE。
c)也需检查SH、SH1(RH、RH1)的辅助触点的连接线。
008 SB故障(SB-FAULT)
说明: 轿厢运动时SB辅助触点断开
附加信息: 无
产生源识别: 无
可能的错误原因:a)安全回路断开
b)
应采取的措施: 检查安全回路,检查SB辅助触点的接线
2/3
009 KB故障(KB-FAULT)
说明: 抱闸触点KB或KB1动作不对,
运行控制需要KB、KB1两个触点信息,在只有一个KB信号时,
检查PCB插头上是否有短接线。
在无齿轮驱动时,检查抱闸触点工作是否正常:当抱闸打开时,
SB先动作(给抱闸供电)紧接着SGRB动作,从而降低了制动
电压。SGRB的动作与KB、KB1状态无关。
抱闸必须在设定时间里打开,触点在这一时间到达时已被检查
过
KB可能是整个系统中最易出问题 的元件,必须保证触点牢固清
洁,经验表明:触点与刹车时动作簧片的距离最好为1mm。
附加信息: 无
产生源识别: 无
可能的错误原因:a)抱闸触点故障
b)机械抱闸问题
应采取的措施: a)检查调整触点
b)检查抱闸,看抱闸打开动作,两侧应对称打开
010 FC故障(FC-FAULT)
说明: 变频器要求急停
PVF监视SH接触器,如果安全回路断开,PVF可在运行控制之
前检测到这一事件。因此,本故障也有可能由安全回路引起。
也可看SH-FAULT的介绍和措施。
Variodyn E: 其主驱动在制动位置前急停
附加信息: VariodynE在制动时的加速度(mm/s)
产生源识别: 无
可能的错误原因:a)
b)VariodynE:PGO变频器连接错误
应采取的措施: a)看电机控制事件表
b)检查PGO变频器的连接器连接对不对