接电流互感器进电表需要2.5平方的导线。 三相电表互感器接线基本要求电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。 要按正相序接线,电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。 二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。
50平方负载在50千瓦,150平方负载100--200千瓦。50千瓦可以直接用三相四线电度表(40安),大于50 KW用互感器变比500/5,三个单项电度表。
扩展资料:
电线的平方计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方