15KW 三相380V 星三角启动 接触器用多少A的

如题所述

接触器用30A或32A的。

15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。


扩展资料

星-三角启动条件

1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。

2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。

3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN

ST----公用变压器容量,KVA;

PN-----电动机额定功率,KW;

Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。

4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例) 

A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。 

B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

参考资料来源:百度百科-星-三角启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答