55问答网
所有问题
pt100进入PLC后转化成什么信号
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-04
PT100是电阻信号
进化入模拟量模块后转换为数字信号,经PLC后,可以输出为开关量或是模拟量信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CTTS26CCX.html
其他回答
第1个回答 2010-11-22
PT100它是4_20ma的线性信号,进入仪表到PLC是开关量信号
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-11-22
电阻信号变为数字信号,现在大部分都带有变送装置,可以直接转换成电流或电压信号
第3个回答 2010-11-22
PT100是电阻信号,既可以转化成数字信号也可以转化成模拟信号且看你进入什么模块,程序怎么编。
相似回答
温度传感器(
pt100
)输出
什么信号
,
plc
怎么识别、处理
答:
PT100其实就是一个电阻,其阻值基本上是随温度线性变化,在0℃时阻值为100Ω
。PLC对其电阻进行测量就可知道电阻所处的温度,这个可以有PLC的AD转换模块自动完成。
你好
PT100
热电阻输出的是数字量还是模拟量?可以直接送给
PLC
么。还是要...
答:
pt100输出的就是电阻信号
,一般PLC如果有热电阻模块就能接收。如果没有那就加一个温度变送器模块。把信号转换为模拟量信号,这样PLC就能接收。加仪表也行的
pt100
能直接接在三菱
plc
的扩展模拟量模块fx-2n-2ad上吗?,温度能不能直...
答:
铂电阻温度测量传感器(
PT100
)在三菱FX2N中要使用FX2N-4AD-PT温度测量模块才能再正常进行
信号
放大和数据处理。不能使用FX2N-2AD模拟量输入模块。
pt100
可以直接接到
plc
的模拟输入上么?
答:
pt100一般不可以直接接到plc的模拟输入,
需经变送器变成标准的模拟信号
,如果有热电阻输入模块可以直接输入。
PT100
怎么通过台达
PLC
在组态王中显示数值
答:
1。
PT100
接温度变送器,然后温度变送器输出的模拟量接到
PLC
的AD模块上,PLC编程将AD值计算成温度值,用组态王与PLC通信读取计算好的温度值。2.PT100接PLC的PT模块,用组态王与PLC通信直接就能读取温度值。望采纳。。。
大家正在搜
pt100输出什么信号
pt100热电阻输出什么信号
pt100一个信号能分成2个吗
pt100和pt1000的区别
pt100信号不正确
热电阻是什么信号
pt100范围
pt100干扰
pt100热电阻干扰