你好 PT100热电阻输出的是数字量还是模拟量?可以直接送给PLC么。还是要加什么仪表??
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-05
pt100输出的就是电阻信号,一般PLC如果有
热电阻
模块就能接收。如果没有那就加一个温度变送器模块。把信号转换为模拟量信号,这样PLC就能接收。加仪表也行的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/00STCfX6T.html
其他回答
第1个回答 2011-11-06
是模拟量,可以选择热电阻模块;也可以选用PT100的安全栅,再接入模拟量输入模块。
第2个回答 2011-11-06
PT100热电阻就是一个电阻信号,0度时为100欧姆,PLC需要配一个PT100热电阻模块接上就可以了
第3个回答 2011-11-13
模拟量
相似回答
pt100
铂
电阻
测温后怎么把测到
的模拟
温度转换为
plc可
识别的温度
答:
(1)
、pt100是热电阻传感器,PLC利用的是它的电阻差,故不用接变送器,直接就可以接PLC的模拟量处理模块
。(2)、PLC一般只带有数字量I/O口,AD转换都需要额外的模块,如西门子pt100用EM231 RTD模块,是双pt100输入模块。这是我博客里以前的一篇模拟量处理程序文章:http://hi.baidu.com/%D1%A...
PT100热电阻
和数显
仪表
使用
可以输出
一个
还是
2个开关量啊
?可以
设定...
答:
3 :仪表的继电器输出和电接点压力表的输出点都可以接入PLC的开关量输入点中
。另外,PLC还可以实现用通讯功能读取你仪表中的数值,前提是你的仪表支持通讯。也可以直接把PT100热电阻接到PLC的模拟量输入模块中来充当仪表的角色。例如西门子的S7-200 PLC ,EM231 4路热电阻输入模块 ...
PT100
3线制进
PLC
怎么运算
答:
首先
PT100是热电阻
,它有三根接线,比
热电偶
多出的一根是温度补偿线。如果必须是要通过
PLC
来计算,你要先有温度模块,按照接线方式把PT100接好,温度模块会把测量的温度转换为4—20MA的电流信号,再转换为
数字量
就可在PLC进行计算了。其实如果只是要正确显示温度的话,用一般的温度仪表就好,已内置了PID...
PT100可
接300的哪些模块?
答:
不管是什么型号
的PLC
都有
数字量
输入
输出
模拟量输入输出 你要接
PT100的
温度探头 就需要配置模拟量输入模块 且这个模块能接受PT100的信号 有些模拟量是接收0`10v 或者 4~20ma的信号 所以你要匹配好你
的模拟量
输入模块 确定好你的模拟量输入模块后 看模块的说明 比如0~100对应的模拟量输入为0~32767 ...
温度传感器
pt100
经过
什么
变送器
能输出
电压信号?
答:
你这种远距离传输 必需使用电流信号传输,我的经验,你现在需要2个变送器一共,第一个是给
热电阻
提供激励信号并且输出电流信号的热电阻变送器;第二个是将电流信号转变为电压信号的电流信号变送模块 如果是电流信号的话 不需要屏蔽线缆 直接普通线缆就可以了~~如果你还有别的问题给我邮件好了~~cb11520...
大家正在搜
热电阻热电偶的输入输出特性
热电阻输出的是什么信号
pt100热电阻输出什么信号
热电阻输出的是电压吗
热电偶输出电压与什么有关
热电阻输入输出特性
热电阻和热电偶接线有何区别
热电阻和热敏电阻
pt100热电阻表
相关问题
PT100热电阻和数显仪表使用 可以输出一个 还是2个开关量...
温控器控制阀门,现场只有一个PT100热电阻,温控器要输出4...
Pt100铂热电阻选用什么模拟量模块
我目前有一个S7-200的PLC和一个Pt100的热电阻,还...
S7200-226配通用模拟量输入231模块,PT100热电...
PLC的编程,用的是FX1S-30MR的PLC,模拟量输入模...
西门子200PLCAR02模块接PT100热电阻 如何让温度...
西门子S7-200的plc模拟量模块如果是接温度PT100的...