55问答网
所有问题
防烟楼梯间和消防电梯合用前室,电梯侯梯厅进深最少是多少,
是根据候梯厅尺寸的有关规定,比如1.5倍轿厢深度。
还有没有其他的规定。防火方面的,或者其他规定?
举报该问题
推荐答案 2019-11-01
åç¨å室以åæè¦æ±æ¯é¢ç§¯ä¸å°äº6å¹³æ¹ç±³ï¼å宽度ä¸å°äº2mï¼ç°å¨åªæçæ£å®½åº¦è¦æ±ï¼æ²¡æå ·ä½ç深度è¦æ±ï¼å 为çæ£å室ä¸è¬è®¾ç½®ä¹çº§ä»¥ä¸çé²ç«é¨ï¼å±äºç¬ç«é²ç«ååºäºã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGGRGRF4RReQGQGIFQ.html
相似回答
电梯前室进深
尺寸
答:
前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积应符合《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不应...
电梯前室进深
尺寸
是多少
?
答:
GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,
且不应小于1.5米
。1、电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自...
防烟楼梯间
内开窗面积?
合用前室进深
有规范要求吗?
答:
防烟楼梯间任意5层开窗面积总和不小于2㎡
,合用前室满足面积要求,进深应满足开门后不影响疏散
电梯厅
门前面有没空间要求
答:
有空间要求。普通电梯门外的空间叫电梯厅,
最小深度要1.8米(无障碍规范要求)
,另有其他最小深度的要求,可自行查规范。电梯厅可以敞开,不需要防火门,特殊的情况电梯厅与前室可以合而为一。
酒店
电梯
尺寸
是多少
酒店电梯安全管理制度
答:
酒店电梯厅尺寸是有规定的:1、在
楼梯间
入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可
与消防电梯间
前室合用;2、前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;
合用前室
的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;3、疏散走道...
大家正在搜
防烟楼梯间前室的作用
消防电梯前室的门是什么门
消防电梯前室不能有电箱
消防电梯前室是否设喷淋
防烟楼梯间前室风井
防烟楼梯间及前室的门应为
公共建筑防烟楼梯间的前室面积
防烟楼梯间前室开窗面积
防烟楼梯间前室送风
相关问题
办公建筑,普通客梯能否和楼梯间及消防电梯合用一个前室?
防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟有何要求?
防烟楼梯间前室宽度是多少,防烟楼梯间前室设计有哪些要求?
请解释防烟楼梯间及前室,消防电梯前室及合用前室
合用前室必须是有消防电梯吗
规范要求消防电梯前室短边不小于2.4米,但又不限电梯轿厢尺寸...
防烟楼梯间前室面积多大合适
防烟楼梯间及其前室的门有什么要求?