变压器短路阻抗是什么意思?

如题所述

变压器的
短路阻抗
,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过
额定电流
时,在变压器自身阻抗上所产生的
电压损耗
(百分值);

双绕组变压器
,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过
额定电流
时所加的电压,然后转换成用额定电压
百分数
表示;
变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的
并列运行
、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的
短路电流
和保护定值的重要依据;
(1)变压器的阻抗电压越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低
短路阻抗
值均有要求,但变压器的阻抗电压增加,对制造工艺有较高要求;
(2)变压器的阻抗电压越大,则负荷变化时,引起变压器负荷侧电压的变动幅度也越大,电压稳定性差;
(3)变压器的阻抗电压越大,运行中同样负荷下
变压器绕组
消耗的
无功功率
也越大。
你上面所说的变压器数据是一个
三绕组变压器
的数据;高-中:39.1%,说明该变压器的高压绕组对中压绕组的阻抗电压是39.1%;高-低:20.5%,说明该变压器的高压绕组对低压绕组的阻抗电压是20.5%;中-低:18.6%,说明该变压器的中压绕组对低压绕组的阻抗电压是18.6%;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-13
主要是计算短路电流时要用的。测量的办法是将一侧短接,升高另一侧电压,当短路侧电流额定值时,加压一侧的电压与额定值的比值就是短路阻抗(短路电压)的标么值。
第2个回答  2019-12-07
在变压器副边短路的条件下,原边加上的电压从0逐步升高,至到原边电流达到额定值时为止,此时电压与电流的比即为变压器的短路阻抗。
第3个回答  2020-03-06
简单的说就是表征变压器本身损耗的一个试验值,即在整体损耗中由变压器自身占据的部分。试验方法一般为在变压器高压侧短路的条件下,低压侧加上的电压从0逐步升高,至到高压侧电流达到额定值时为止,此时电压与电流的比即为变压器的短路阻抗。