我的UPs充电板是充72V的,原先充电电压是82.9V,板上有个可调微调,我想把它调到116V充9

我的UPs充电板是充72V的,原先充电电压是82.9V,板上有个可调微调,我想把它调到116V充96V的锂电池,电压可以调到116V却不稳定一闪一闪的一会116v一会四五十伏一会七八十伏,请问这是什么问题?

两个原因,微调损坏,或者调出电源能控制的范围,导致输出失控。
正常调整,一般不超过正负10%追问

调回90V以下又可以正常了

追答

那就是失控了。

追问

这款是科士达UpS,直流回厂定72V输入逆变82V充电,因为没有72V电源我输入96V的,因为这机子输入范围很大,可以60V一120V,96V的输入解决了,充电却不能满足,我看了下充电板,上面有微调我调了一下可以调到116V,却充电输出电压不穏定

您好!有没有办法解决让电压稳定!刚才调到了116V把电容炸了,我换了150V的电容,原先是100V的,

可以让电压稳定吗?

追答

这个不能随便改的,会改变pwm的工作范围,爆管。

追问

那这个板只能用来充72V的吗?

那电容100V的炸了,用了400v的有影响吗?

追答

最好在标准输出的正负10%以内使用,超出,就保证不了电流等参数,而且容易爆mos。

追问

那只有换机子吗?

追答

建议添一个,72改到116太多了,一般是需要重绕高频变压器的。

追问

噢!高频变压器线圈没有空间了!

可以加一块电流等值的24V串联起来使用吗?

追答

需要重绕,还要改很多电路,比如采样。
不能。

追问

谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考