混凝土后浇带位置应怎样留置

如题所述

有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第 2 跨内;后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注。五是 GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.1 条规定,后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30~60m,宽度宜为700~1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。5.2.4 条对后浇带的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土 14d 后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于 28d
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-17
后浇带混凝土浇筑是否要留置试块?我的回答:肯定要留置
要不你怎么控制和报资料
监理
甲方
主管部门你也通不过啊
后浇带混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每次浇筑同一配合比的混凝土至少留置一组标养试件,同条件试件组数根据需要留置,但均不得少于三组。
现场
试块
制作
为了解混凝土强度增长情况,除商品混凝土厂内按规定留置
试块
外,混凝土运到现场后,还应根据《预拌混凝土》(gb14902-94)和《地下工程防水技术规范》(gbj208-83,gbj108-87)规定检验取样制作
试块

1)对进场预拌混凝土拌和物的质量,每车应目测检查和随机抽样进行坍落度检验,不符合规定要求的混凝土做退厂处理。
2)混凝土在现场按每
100m3
取样制作三组
试块
,两组为标养
试块
,一组为同条件养护
试块

3)抗渗试件按每
500m3
取样,每次留置两组,6
个试件为一组,并送入标养室养护,养护期不少于
28
天,不超过
90
天;对抗渗混凝土,抗渗
试块
、强度
试块
的试样必须取自同一车次拌制的混凝土拌和物。
4)抽检试件时,应记录好车号及抽检时间等情况。
第2个回答  2010-11-20
一般留在结构结合处2m范围内,我们做的后浇带是钢筋照样绑扎过去只是暂时用铁丝网隔离不浇注混凝土,等结构两边稳定(布置监测点)后再用高一等级微膨胀混凝土浇注
第3个回答  2010-11-20
根据高规第4.3.13-3条。
每30~40米间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2010-11-26
后浇带通常根据设计要求留置,并保留一段时间(若无设计要求,至少保留28天)后再浇注,将结构练成整体。
后浇带处理,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。
相似回答