三相四线制功率为100kw. 电流200A.请问要配一个多大的电表和电流互感器

如题所述

电表都是5A的,有所谓大一点的,都是内置分流器或互感器的。互感器用50倍以上100倍以下均可!追问

那如果功率只有4kw.三相四线制的直接式不用互感器,请问应选个什么样的电表

追答

那得用标定15A的电表!上面100Kw。200A不够啊!

追问

我知道,这是另外驻厂的单独一台机要装个电表计费的。上面200A的是自己本厂计电用的,

谢谢,采纳回答

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-23
互感器:200 /5 , 电度表:3X5A。
如负载功率只有4kw,可直接用3X10A表,无需经互感器。
第2个回答  2017-03-23
互感器200/5.电表三相四线5A即可