额定电压380伏的电源升高至了420伏在正常范围之内吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-06
高出了10%,有些设备就不耐用,使用寿命就会明显缩短,高出5%对于大部分设备来说还是在允许范围之内的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGG4eQRR84eLeIF8RFL.html
相似回答
三相
电源
过
电压420伏正常吗?
答:
380v电压电压波动要求在±7%以内(406.6~353.4v),属于正常的波动
。420v超过10%了,电压高了不正常,超过允许的波动范围。
三相电
420正常吗?
电动机会烧吗?
答:
偏高了不少
,但是也在电动机的电压允许范围,只要电动机不超负荷运行,(看电流表指示不超过电动机标牌电流的额定电流)电动机是不会烧毁的。
额定电压380伏的
电动机长期运行在
420伏电压
下会有什么影响
答:
有少少影响,问题不大
从规程上看:电动机可以在额定电压变动 -5% 至 +10% 的范围内运行,其额定出力不变。也就是说,380伏的电动机正常工作的电压范围是 361—418 伏。从设备损害程度上分析:电工设备的安全运行的上限冗余量是20%。显然420v是相当稳定出力运行的范畴内,所以不要担心。
额定电压
为
380V
/50HZ的三相电机,如果用440V/60HZ
的电源
,会对电机有什...
答:
额定电压
为380V/50HZ的三相电机,若在60HZ的电源上使用,频率
高了
,绕组的感抗增大,适合额定电压回
420V正常
运行,440
V电压
只是增大了不足5%,对电机没有不良影响,额定功率和转矩基本不变或因电压偏高略为偏大,反而转速快了,电机风叶扇风量增大,散热效答果更好。
电压380V
接入440
V的电源
,虽然电压...
电梯三相
电压420v正常吗
答:
三相电压如果高达420伏,肯定是不正常的,因为根据我国用电设备的
额定电压
,基本上达到了
380伏
。不过有的变压器在输出的时候,可能会超过
正常的
电压,大概达到5%。计算一下大概是400伏左右。如果已经达到
了420伏
,比400伏还要多,就会造成变压器电机
高
负荷运行。这时候就会出现空载电压较高的问题,也有可能是...
大家正在搜
电源的额定电压是不是电源电动势
电源额定电压是输出电压吗
三相电源的额定电压是线电压
当负载的额定电压等于电源相电压时
变压器的额定电压确定的依据
标准电压表的额定电压是几伏
电源的额定电压是什么
电源内电压和路端电压
电脑电源额定电压
相关问题
本来380伏的电压到了420伏对电器有影响吗
额定电压380伏的电动机长期运行在420伏电压下会有什么影响
一台空调,380伏的压缩机,现在电压到了420正常吗?是不是...
万能式断路器额定电压380v实际电压420v,可以吗?
420v的电压用380v的超高不呢
用万用表测两根火线的电压的420V.正常吗?
三相电源过电压420伏正常吗
为什么380的三相电会升到420v?